原帖由 huajunyy 于 2007-12-27 18:06 发表
15号.......你的工作室是这样的呀?
我以前在变电供电站工作的时候怎么不是这样?
还有呀,在乡村地方的供电所供电的时候,为了减小
电弧,都是先合一下,断开后再合一次.不过时间是在2秒钟完成.
大型的供电就不一 ... 在有触点电器中,触头接通和分断电流的过程中往往伴随着气体放电现象一电弧的产生及熄灭。电弧属于气体放电的一种形式。气体放电分为自持放电与非自持放电两类,电弧属于气体自持放电中的弧光放电。试验证明,当在大气中开断或闭合电压超过10V、电流超过0.5A的电路时,在触头间隙(或称弧隙)中会产生一团温度极高、亮度极强并能导电的气体,称为电弧。
对于有触点电器而言,由于电弧主要产生于触头断开电路时,高温将烧损触头及绝缘,严重情况下甚至引起相间短路、电器爆炸,酿成火灾,危及人员及设备的安全。
既然电弧产生在触头接通和分断电流的过程中,电弧产生的速度永远比你操作的时间来得要快."先合一下,断开后再合一次",产生电弧的机会明显比合一次多了两次机会,怎么能够减小电弧呢?
这样就比较难理解为什么会有这样的手法了. |
|