应该是电压偏低原因。
有可能是内外机连接线有问题  不行就直接换通用板
线老化,更换内外机连接线
重工三根连接线的话,外机应该有电脑板的,有的话外机上的传感器差了吗?还有就是传感器是好的,可时间长了插件或焊点接触不良导致阻值有偏差造成故障,重工黄灯闪大多都是传感器故障,仔细查下,祝你成功
重工三根连接线的话,外机应该有电脑板的,有的话外机上的传感器差了吗?还有就是传感器是好的,可时间长了插件或焊点接触不良导致阻值有偏差造成故障,重工黄灯闪大多都是传感器故障,仔细查下,祝你成功
瀛城家维 发表于 2011-7-24 18:40

没看到外机有传感器,是外机控制板有黄灯吗,这个没注意,内机面板只有绿灯没有黄灯。今天5点多钟在路上碰到机主时,他说空调已开机了,等天凉快些再试,现在先用着,等空闲再研究。
询问用户看是开机制冷正常后停的机还是一开就开不起
如果是前者重点检查系统压力
如果是后者可叫用户关灯后再开机看是否由于室内灯光的电子镇流器干扰所致
祝你成功
邮箱:n.n.n@qq.com
前几天又遇到一台同型号机器,故障类似,重新通电后开机一切正常,让他先用着,有问题再说,昨天中午又说不行了,说好傍晚去修的,后来太晚了,打他电话,关机了,没去。今天早上又来电话,去了,重新开机两次,无效,测电源插座,左相右零,将其改成左零右相后开机正常,到现在机主没来电话,不知道行不行。这种机器信号线好像带电的,具体什么原因,不太清楚,不知道是否要识别什么,第一台机器电源的顺序没量,本来叫机主对调一下试试的,他不相信,还将就用着。他也是干电一类相关维修的,等空了再研究。
真多怪事
。。。。。//
看看是否机保护了?有的机外面带了PCB电流保护的《看看散热是否良好》另外就是内机传感器或主板不良,就这三个原因一般