标题:
各位老大
[打印本页]
作者:
wnhyhs123
时间:
2007-9-24 12:10
标题:
各位老大
各位老大中秋节快乐.现有两台冰箱,发生同样故障:不制冷,压机正常,整机检漏,压力由12变为11(24小时)继续分开检漏.压力却丝毫不变.,48小时竟不变.没有办法只好连接管道加入冷媒,试运转 正常 交付客户.不到一个月客户来电话,故障依旧.重新检查故障同上.现在怎么办?敢加冷媒吗?加了以后又出现此故障怎么办? 一台康拜恩--173 一台海尔196 冷媒是600A
作者:
邵新龙
时间:
2007-9-24 12:18
故障的根源是外漏,或者去掉门管再外加一段试试,或者直接外加冷凝器.
作者:
tpy78403
时间:
2007-9-24 12:39
冷凝器,蒸发器应当分别打压,高压漏整机打压不易发现.
作者:
wufenjian
时间:
2007-9-24 12:54
我是这样修的,把压缩机回气管焊下接上一只压力表,毛细管靠过滤器这边的剪开,通往蒸发器的毛细管焊死,后加1.5mpa气压关好阀门,第二天看气压如下降为蒸发器漏,不下降为冷凝器漏.
作者:
邱道品
时间:
2007-9-24 12:59
我以遇到和他一样的故障,一台容声,R600a,真的整死人
作者:
luoxiaohu
时间:
2007-9-24 15:28
高压微漏的可能性大。打压时压力加大一点。观测时间长一点
作者:
wnhyhs123
时间:
2007-9-24 15:29
版主 您遇到过这种问题吗?您有什么好办法吗?说来听听.
作者:
wnhyhs123
时间:
2007-9-24 16:41
版主是一面旗子,很多人都得向他看齐,因为他们是标兵
版主是一个齿轮盘,引领着论坛的发展方向直到论坛的辉煌
版主是一卷旧胶片,记下了每个版面太多的感人故事
版主是一支按铃,紧急的时候要随叫随到
版主是一支靶子,永远是某些人攻击的对象
版主是一支永不停止的钟,你在论坛的时时刻刻,都能看到他们的身影
版主是一支揣子,版面垃圾堵塞的时候要及时疏通
版主是一支水壶,版面水量不足的时候要随时补充水分
版主是一个鸟巢,是一个孵化好文章培养新会员的小巢
版主是论坛的一笔财富,没有版主就没有论坛
作者:
cyou115
时间:
2007-9-24 20:46
换块冷凝器就可以!一般他漏的可能性是大的!
作者:
荣昌制冷
时间:
2007-9-25 05:32
什么也不用试,百分之百的泄漏!R600制冷剂,比哪种渗漏性都强!
作者:
wnhyhs123
时间:
2007-9-25 08:56
哪漏呢???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
作者:
tpy78403
时间:
2007-9-25 13:23
作者:
caijianhui
时间:
2007-9-25 22:29
冷疑器漏吧
作者:
南皮的阿宾
时间:
2007-9-26 10:29
我同意4楼的办法,我也长用
作者:
luoxiaohu
时间:
2007-9-26 22:23
高压微漏的可能性比较大。先去掉门封管
作者:
青藤树
时间:
2007-9-27 10:05
换高压.我遇见好多次了
作者:
wnhyhs123
时间:
2007-9-29 10:06
现在我重装了个散热器,效果可以,就是不知到能用多久.
作者:
keke76818
时间:
2007-9-30 20:38
我是专修海尔的,后背加冷凝器就OK了
作者:
wnhyhs123
时间:
2007-10-24 13:51
哥们 涛声依旧 怎么办?
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://www2.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0