Board logo

标题: 格力空调转一会就保护 [打印本页]

作者: liziqiang    时间: 2008-1-9 13:51     标题: 格力空调转一会就保护

格力72空调转30分钟压机就热保护,运转时制热效果可以,但电流比额定的大2A,此机去年安的,以前也从没修过,请大哥们分析一下,谢谢了.
作者: lcc-345    时间: 2008-1-9 15:10

准备换压机吧
作者: 小寒    时间: 2008-1-9 15:19     标题: `````````

同意
作者: liziqiang    时间: 2008-1-10 11:18

确实,压机一换就好了
谢谢了
作者: 韩智勇    时间: 2008-1-10 12:12

格力空调有那麽差劲吗?高压压力量了吗?电源查了吗?电源进线容量对吗?压缩机坏的可能性不大!你再仔细的检查一下.
作者: tpy78403    时间: 2008-1-10 15:13

有时候30uf电容漏电的话,也会这样.
作者: 火星使    时间: 2008-1-11 21:22

外风机电容变小可能
作者: awp    时间: 2008-1-12 22:16

我感觉是电压过低,压缩机坏可能性不大




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://www2.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0