标题:
格力KRF-60WLK制热不好!
[打印本页]
作者:
携手天涯
时间:
2008-1-17 14:08
标题:
格力KRF-60WLK制热不好!
该机器制热效果不好!停机压力是0。5!制热是1.5。不少F!请问高手些有什么高招解决! 还有如果我想给它加电热该怎么加!!
作者:
achang
时间:
2008-1-17 18:23
加氟至18KG。
作者:
韩智勇
时间:
2008-1-17 18:30
停机0.7运行17-20,电加热可以加在内机蒸发器上.
作者:
携手天涯
时间:
2008-1-17 22:35
那如果想加装电热应该加多大!装在那个位置????????????????
作者:
awp
时间:
2008-1-18 14:32
2000瓦左右,一般按在出风口,不过要接保护,继电器等
作者:
赵红素
时间:
2008-1-18 23:22
标题:
你可以用四通阀共电外接继电器来控制电辅助加热
你可以用1800瓦的电辅助加热外接温度保险,你可用就的压缩机的继电器,采用四通阀共电来控制继电器,这是最简单的了
作者:
赵红素
时间:
2008-1-18 23:24
格力的空调质量不是满好的?怎么会效果不好啊
作者:
ytfdxr
时间:
2008-1-19 17:53
格力空调冷暖机都带电热呀
作者:
江帆
时间:
2008-1-19 23:52
缺F 啊!!
作者:
携手天涯
时间:
2008-1-20 00:22
谢谢```了 我从来没有加过电热```所以不知道啊 ~~~ 你们说的保护的继电器和温控是怎么装的麻烦那个师傅说的详细点! 谢谢````````````````````
作者:
修遍天下
时间:
2008-1-20 09:48
标题:
回复 10# 的帖子
少F
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://www2.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0