Board logo

标题: 三菱MUH-17LV空调不制冷 [打印本页]

作者: liqiupeng888    时间: 2008-4-23 12:50     标题: 三菱MUH-17LV空调不制冷

三菱MUH-17LV空调不制冷   开机测低压只有3KG/CM     加到4KG/CM交给用户使用  过几天用户又打电话说不制冷 开机看外机细管结霜  以为是少F      因为上次加了F, 就开始查漏  铜管接头  室外机都查了, 也查不出来, 想想会不会是堵呢???测平衡压力8KG/CM多    压缩机启动后  低压在5KG/CM多稳定了一下, 然后慢慢下降   只有2KG/CM  电流在8A到9A多之间跳动   用制热运行   低压在5KG/CM   制热电流在12A    是毛细管堵塞吗?制热运行后,再开制冷  测温度,  当时室内环境温度25度, 测出风口温度10度, 过一段时间再开制冷,出风口温度变为15度
作者: fxzl102    时间: 2008-4-23 13:04

17LV是二匹机,平衡压力8kg明显严重缺氟,三菱大都在6kg,接口没漏就查冷凝器,铜管!
作者: jinqilinzhilen    时间: 2008-4-23 15:52

100%系统漏氟了!
作者: liqiupeng888    时间: 2008-4-23 23:06

是日本人开的厂   空调是日本人吃饭时用的   刚刚开始我也觉的是缺F     后来查了老半天都半不出漏   又加了F      F可以加到3KG/CM多就加不上了,  重新开机  又回到2KG/CM     想想应该是堵了吧    跟厂里报了价,  然后就回来了
作者: fxzl102    时间: 2008-4-23 23:27

你询问一下以前机子的工作情况,有没有泄漏现象.如果有就有可能是堵!缺氟和堵出风口温度都有可能过低!压力不稳定应该是堵!         

[ 本帖最后由 fxzl102 于 2008-4-24 00:24 编辑 ]
作者: 大眼佳    时间: 2008-4-23 23:43

当低压在5KG外机散热是否圴行...又当在2KG时散热如何..是否只有上管发热的话极有可能毛细堵塞....................




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://www2.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0