标题:
三菱MUH-17LV空调不制冷
[打印本页]
作者:
liqiupeng888
时间:
2008-4-23 12:50
标题:
三菱MUH-17LV空调不制冷
三菱MUH-17LV空调不制冷 开机测低压只有3KG/CM 加到4KG/CM交给用户使用 过几天用户又打电话说不制冷 开机看外机细管结霜 以为是少F 因为上次加了F, 就开始查漏 铜管接头 室外机都查了, 也查不出来, 想想会不会是堵呢???测平衡压力8KG/CM多 压缩机启动后 低压在5KG/CM多稳定了一下, 然后慢慢下降 只有2KG/CM 电流在8A到9A多之间跳动 用制热运行 低压在5KG/CM 制热电流在12A 是毛细管堵塞吗?制热运行后,再开制冷 测温度, 当时室内环境温度25度, 测出风口温度10度, 过一段时间再开制冷,出风口温度变为15度
作者:
fxzl102
时间:
2008-4-23 13:04
17LV是二匹机,平衡压力8kg明显严重缺氟,三菱大都在6kg,接口没漏就查冷凝器,铜管!
作者:
jinqilinzhilen
时间:
2008-4-23 15:52
100%系统漏氟了!
作者:
liqiupeng888
时间:
2008-4-23 23:06
是日本人开的厂 空调是日本人吃饭时用的 刚刚开始我也觉的是缺F 后来查了老半天都半不出漏 又加了F F可以加到3KG/CM多就加不上了, 重新开机 又回到2KG/CM 想想应该是堵了吧 跟厂里报了价, 然后就回来了
作者:
fxzl102
时间:
2008-4-23 23:27
你询问一下以前机子的工作情况,有没有泄漏现象.如果有就有可能是堵!缺氟和堵出风口温度都有可能过低!压力不稳定应该是堵!
[
本帖最后由 fxzl102 于 2008-4-24 00:24 编辑
]
作者:
大眼佳
时间:
2008-4-23 23:43
当低压在5KG外机散热是否圴行...又当在2KG时散热如何..是否只有上管发热的话极有可能毛细堵塞....................
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://www2.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0