标题:
海信KF-25G/11BP电源电压低
[打印本页]
作者:
龙仔
时间:
2008-6-23 00:57
标题:
海信KF-25G/11BP电源电压低
海信KF-25G/11BP,电网电压200V,测外机板上的3个大滤波电容只有直流250左右,指示灯显示灭、亮、灭,查资料是电源电压引起限频运行,查电源外围没有故障,请问下在这种情况下空调可以正常使用吗?
作者:
宜宾电通制冷
时间:
2008-6-23 02:44
3个大滤波电容是否有坏的,外机的交流电与电表的电压有无压差错是多少?
作者:
宜宾电通制冷
时间:
2008-6-23 02:57
查R51,2。4K R52 。510R R53。6。8K。外机
作者:
xiaoshongdh
时间:
2008-6-23 13:39
只要供CPU的电源正常就可以启动
作者:
陈玉锋
时间:
2008-6-23 18:35
你量压缩机启动电压低与200V就不行了
作者:
龙仔
时间:
2008-6-25 00:03
桥堆、滤波电容换了也一样,这样一直运行空调对机子有损坏吗?
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://www2.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0