Board logo

标题: 节能灯夜间闪亮问题 [打印本页]

作者: 电deshize    时间: 2008-11-12 21:48     标题: 节能灯夜间闪亮问题

大多数使用节能灯的用户,都有被节能灯夜间闪亮所困扰。现象是节能灯夜间关闭以后,过几分钟突然闪亮一下,特别是在卧室,很是烦人,多数电工和维修人员都感困惑,
     我经过多次试验发现这一现象形成的原理;节能灯内部都是把220V的交流电经二极管整流,电解电容滤波后得到300V左右的直流电,供给振荡电路形成频率为25khz以上的交流电来点亮灯管的。当开关关闭以后,开关引线之间是相互绝缘的,这两根导线之间就形成一个电容 ,220V电压经这个小电容给节能灯供电,在节能灯的滤波电解电容上形成电荷的累计,当电压达到振荡管的起振电压时,三极管导通,瞬间点亮灯管,电解电容上的电也在瞬间放掉,等下一个充电周期到来。开关引线越长,形成的电容就越大,灯的闪亮频率越高。如果开关引线管中同时有零线存在,就没有闪亮现象出现过。大多数在开关引线中加一条零线是不可能的。通过试验,我在节能灯内220V输入端并接一个2兆欧左右的电阻,彻底解决此难题。这个电阻在整流前后效果都一样,作用是形成一个放电电流,使电解电容上的电荷不能累计达到起振电压,就不能产生灯管闪亮的现象。
作者: 钟表    时间: 2008-11-12 21:56

恩 真的很好啊 谢谢你啊
作者: 恒隆维修    时间: 2008-11-12 22:02

学习了
作者: jxhzyx    时间: 2008-11-12 22:07

真的很好啊 谢谢你啊
作者: yicigang    时间: 2008-11-12 22:35

后果很严重哦 !!!!!!!!!!!!!!
作者: 董军超    时间: 2008-11-13 16:22     标题: 回复 1# 的帖子

这种情况多是控制线接错造成的,开关应该控制火线   ,如果控制的是零线灯就会闪
作者: 盛达家电    时间: 2008-11-13 20:27

好办法
作者: 风浪男孩    时间: 2008-11-13 20:42

我刚注意到这个现象,正觉得很奇怪,楼主已找到了原因,还想出了办法,实在是高
作者: 风华电子    时间: 2008-11-13 22:01

我也碰到过这样的情况,经检查开关断的是零线而不是相线,经对换相位后节能灯不再闪烁。
作者: 电deshize    时间: 2008-11-14 09:20

我说的是开关控制火线发生的情况,不是全部节能灯都有这种现象,此现象大多都发生住室比较干燥的楼房内。
作者: 元春    时间: 2008-11-28 14:20

好方法值得学习,谢谢了!!!!!!




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://www2.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0