标题:
格力空调制热差,求助?
[打印本页]
作者:
ytfdxr
时间:
2008-12-29 12:53
标题:
格力空调制热差,求助?
一格力32挂机,用户反应制热差。上面查,压力1.2MP,电流3.8A,加氟0.5KG,压力1.3MP,电流4.2A,又加0.4KG,压力1.4MP,电流4.6A,肯定有问题,请问是单向阀泄露吗,如何进一步确定?
作者:
ytfdxr
时间:
2008-12-31 12:40
今天上门将外机氟放了,试压缩机吸排气正常,单向阀正常,就剩四通阀了,有师傅说是四通阀串气,可是我摸四通阀管温差很正常,只是冷热转换时串气声音小一点,难道真是四通阀???
作者:
海军电器修理
时间:
2008-12-31 14:14
我碰到过,是四通阀脏堵,换了就正常了!仅作参考哦
作者:
ytfdxr
时间:
2008-12-31 17:47
下午,换了四通阀,真的好用了,室外温度零下2度,压力1.35MP,室温15度,出风口温度40.6度,一开始无论怎么调,出风口最好只有34度,究竟四通阀出什么问题了,真晕,干了好多年,头一回遇见。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://www2.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0