原帖由 老由维修 于 2009-5-23 22:50 发表 你把压力表放在水里检一下漏,我遇过这种情况。
原帖由 李海港 于 2009-5-24 06:08 发表 你是不是从高压出口打入的压???
原帖由 awp 于 2009-5-24 16:09 发表 这很正常,高压通过阀片漏向了低压,所以压力在变啊
原帖由 满天非 于 2009-5-24 18:26 发表 你试从底压管打压到20个看看````````如果有漏就很容易发现了
原帖由 王艳玲 于 2009-5-23 22:39 发表 遇上怪事儿了,压机漏,却找不到漏点: 接修一台长岭冰箱,打压试验,发现高压泄漏(连同压机一起打压),单独对压机打压,仍是漏,将压机打好压,放入水中观察,却没有一点汽泡产生,谁能解释这种现象啊?