标题:
冰柜4年未用,压缩机工作正常,重新盘管能修好吗?
[打印本页]
作者:
少年记忆
时间:
2009-5-27 09:46
标题:
冰柜4年未用,压缩机工作正常,重新盘管能修好吗?
作者:
荣昌制冷
时间:
2009-5-27 10:19
完全可以!只要盘管的蒸发面积够,毛细管使用得当,加液量准确。
作者:
钟嘉奖
时间:
2009-5-27 10:35
蒸发器使用的是铝管还是铁管,如是铝管可直接修复。如盘管最好使用原来的毛细管。
作者:
lxmlxm
时间:
2009-5-27 13:05
盘新管完全可以正常
作者:
叶阿雄
时间:
2009-5-27 17:42
只要压机压力正常不管怎么修都可以正常
作者:
刘风俊
时间:
2009-5-27 22:49
标题:
回复 1# 的帖子
我们修的就是他。动手吧!
作者:
liuyaoke
时间:
2009-5-28 11:44
完全可以!只要盘管的蒸发面积够
作者:
韦玮
时间:
2009-5-28 11:51
先试下压机的压力,再分别打压到高压和低压里,看是那里有漏,再盘管吧]
作者:
王大千
时间:
2009-5-28 12:03
自己用还不如买个新的,
作者:
少年记忆
时间:
2009-5-28 14:11
冰柜你们一般盘几道管
作者:
weixinting
时间:
2009-5-28 19:52
8个的隔7厘米一道就行