标题:
奥克斯KFR-32显示E3求助
[打印本页]
作者:
李高峰
时间:
2009-6-5 17:44
标题:
奥克斯KFR-32显示E3求助
奥克斯KFR-32显示E3求助
奥克斯KFR-32挂机一开机显示E3室内外均不动作。是什麽坏了 参数为多少 谢谢!
作者:
wang-jian5823
时间:
2009-6-5 17:55
E1 室温传感器
E2 室外管温传感器
E3 室内管温
E4 内外通讯、PG转速异常
E5 压缩机过载,低压保护
E6 三相保护
E7 室外过流
E8 压缩机排气传感器
E9 压缩机排气温度
作者:
李高峰
时间:
2009-6-5 17:57
有人说是管温传感器坏了 但不知道具体阻值
作者:
李高峰
时间:
2009-6-5 17:59
谢谢 呀 我的恩人 但传感器阻值是多大? 再次谢谢!!!
作者:
李高峰
时间:
2009-6-5 19:32
售后服务部回电说 管温传感器 环温传感器 均为5K 且管温为细型 粗型插不进去 我以前换过忘了阻值 但却实为细型
作者:
王远舟
时间:
2010-9-13 16:51
谢谢刚修一台回来
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://www2.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0