Board logo

标题: 变频器问题 [打印本页]

作者: 王再林    时间: 2009-6-6 21:50     标题: 变频器问题

哪位朋友知道用一台变频器如何控制两台55KW的电机啊?知道的请讲一下原理
作者: 天涯浪子    时间: 2009-6-7 03:28

一台变频器控制两台电动机,就是业内常说的一控二或一拖二方式。

为了节省成本,很多系统用一台变频器拖动多台电动机的方式。

不同厂家生产的变频器二次控制接线都不相同,所以你要知道“一台变频器如何控制两台55KW的电机”需要提供变频器型号或参照“变频器用户手册”。

[ 本帖最后由 天涯浪子 于 2009-6-7 03:38 编辑 ]
作者: 王再林    时间: 2009-6-7 21:39

谢谢你, 等过几天变频器的货到了以后,我把型号,和变频器用户手册发上去,再向你请教如何接线。再次感谢
作者: 学员5701-01    时间: 2009-6-7 22:07

2#的二次图如果旋转90度,看起来就没有现在那么费劲了。
作者: 天涯浪子    时间: 2009-6-8 04:14

原帖由 学员5701-01 于 2009-6-7 10:07 PM 发表
2#的二次图如果旋转90度,看起来就没有现在那么费劲了。
^ō^   老板, 图纸只要符合规范怎么看其实都是一样的,重要的是要能看懂电路工作原理。
作者: 唯笑宝    时间: 2009-6-8 08:10

参考变频器用户手册.如果是一拖二,或一拖多,建议再加一套机械互锁和星三角(或自藕降压启动)电路.
1机械互锁的目的是保证线路的可靠通断.
2增加启动电路的目的是在变频器损坏的情况下,整个控制电路还能保持正常运行.因为有些连续运转的电路是不能断电的.
虽然成本会高一些,但用起来会高枕无忧.
作者: 唯笑宝    时间: 2009-6-8 08:11

如楼主有变频器使用方面的问题,可跟贴.
作者: 朽木    时间: 2009-6-8 18:35     标题: 回复 4# 的帖子

一般都是竖着画好看些!只要把文字横一下就行了!
作者: 王再林    时间: 2009-6-8 23:06

是有变频器方面的问题,单位进行设备更新,老板想用一台变频器控制两台55KW的电机,我没有这方面的经验,变频器一拖二是怎样工作的?请知道的朋友帮忙讲一下 谢谢了。
作者: 天涯浪子    时间: 2009-6-9 02:48

原帖由 王再林 于 2009-6-8 11:06 PM 发表
是有变频器方面的问题,单位进行设备更新,老板想用一台变频器控制两台55KW的电机,我没有这方面的经验,变频器一拖二是怎样工作的?请知道的朋友帮忙讲一下 谢谢了。
^ō^  老总,“变频器一拖二是怎样工作的”,我提供给你的电路原理图看懂了你也就明白了。
作者: 王再林    时间: 2009-6-9 19:45

原帖由 天涯浪子 于 2009-6-9 02:48 发表



^ō^  老总,“变频器一拖二是怎样工作的”,我提供给你的电路原理图看懂了你也就明白了。
主要是图纸的字符看不清楚,有什么方法能让图上字符更清楚些。实在是惭愧啊
作者: 天涯浪子    时间: 2009-6-10 02:58

原帖由 王再林 于 2009-6-9 07:45 PM 发表

主要是图纸的字符看不清楚,有什么方法能让图上字符更清楚些。实在是惭愧啊
^ō^  王总,我的图纸是用CAD画的,现在转换成pdf格式后发给你,这张图应该能看的清楚了,如有问题我们继续探讨。
作者: 王再林    时间: 2009-6-10 14:12

非常感谢,这次能看清了,谢谢你
作者: 学员5701-01    时间: 2009-6-10 22:29     标题: 回复6#帖子

看来一个行业一个习惯画法,你这次传的图纸我看着就比较舒服。因为几十年来我看我们的图纸,都是这样画的。见笑了!
作者: 学员5701-01    时间: 2009-6-14 15:38

原帖由 唯笑宝 于 2009-6-8 08:10 发表
参考变频器用户手册.如果是一拖二,或一拖多,建议再加一套机械互锁和星三角(或自藕降压启动)电路.
1机械互锁的目的是保证线路的可靠通断.
2增加启动电路的目的是在变频器损坏的情况下,整个控制电路还能保持正常运行 ...
的确如此。原来的启动柜最好留作备用,这样在变频器损坏时不至于设备无法运行。尤其一拖多的情况下更为必要,我们就是这样用的。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://www2.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0