Board logo

标题: 如何区别F12制冷剂与F22制冷剂 [打印本页]

作者: 秦斌    时间: 2009-7-29 12:00     标题: 如何区别F12制冷剂与F22制冷剂

不用检测设备直观法有何不同
作者: WD40    时间: 2009-7-29 12:04

我的感观功能很差无法用直观法。
接上压力表就能判断了。
作者: xiaogu    时间: 2009-7-29 12:28

接表就知道了。6为12   9为22

[ 本帖最后由 xiaogu 于 2009-7-29 12:30 编辑 ]
作者: 志明家电    时间: 2009-7-29 13:45

直观都一样、铁罐,接表就知道了。
作者: 秦斌    时间: 2009-7-29 14:09

原帖由 xiaogu 于 2009-7-29 12:28 发表
接表就知道了。6为12   9为22
什么6啊什么意思啊
作者: 张培    时间: 2009-7-29 14:14

接上表常規圧力R12为4千克R22为8千克。
作者: 中意不    时间: 2009-7-30 23:37

如果只有这两种冷媒那么在同一温度的条件下压力高为22 压力低为12 ,没有定值跟温度有关。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://www2.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0