作者: 牙刷    时间: 2009-9-23 23:39     标题: 变频器已修好

昨天发帖时所说的LG is5变频器已修好,现将过程写来与大家分享: 由于不知道那个代码的含义,只能估计它是过流保护或是过温保护,第一步按过温保护来处理,将变频器的前面板拆下,拆除引线将变频器整个拆下,对两只散热风机和散热片进行除尘发现积尘已相当严重,完成后装回试机发现故障依旧.于是在看电路图,猛然发现该机器的供电应该是三相五线制而实际是三相四线制,只是将零线端口和接大地端口用导线连通(变频器的供电是三相和一根接大地线),于是重新拉了一根线到配电箱的地线柱子.再试机发现故障排除.现在分析这应该是本机或该供电线上的其他机器的浪涌电流干扰造成变频器保护动作. 不知这样分析是否合理,还望各位指正.谢谢![attach]137577[/attach]
作者: 牙刷    时间: 2009-9-23 23:42

[attach]137578[/attach]
作者: 牙刷    时间: 2009-9-23 23:47

[attach]137579[/attach]
作者: 彭志勇    时间: 2009-9-24 21:13

没弄过!应该可以收不少银子吧!
作者: 张培    时间: 2009-9-24 22:04

祝維俢成功!
作者: ylc188    时间: 2009-9-25 13:48

不懂的只有进来学习学习了,楼主应该收了不少人民币哦!
作者: 牙刷    时间: 2009-9-25 14:53

6# ylc188
收的不多,变频器价格的1/5,若换零件可收1/3。
作者: dwb    时间: 2009-9-26 23:23

路过 学习下
作者: 漂泊的云    时间: 2010-5-31 20:01

路过 ,学习学习
作者: 罗志龙    时间: 2010-5-31 20:57

昨天发帖时所说的LG is5变频器已修好,现将过程写来与大家分享: 由于不知道那个代码的含义,只能估计它是过流保护或是过温保护,第一步按过温保护来处理,将变频器的前面板拆下,拆除引线将变频器整个拆下,对两只散热风机 ...
牙刷 发表于 2009-9-23 23:39
我不赞成你对你这变频器故障的检修方法,也不赞同你对问题的分析观点,说一句不好听的话,你自己连变频器是怎么坏的,又是怎么好的,最后连你自己分析的结果,我想最终连你自己也不知道是对的还是错的,你不会感到茫然吗?
作者: 天涯浪子    时间: 2010-6-1 08:29

本帖最后由 天涯浪子 于 2010-6-1 08:35 编辑

这台变频器以前没运行过吗?


没有运行过就不会有“积灰”是吧?


如果是运行过的,接线错了以前是怎么运行的呢?


就算是线接错了,这也算是变频器的问题吗?

改了线,这能说是“变频器已修好”吗?

你真的能修好变频器吗?




太多太多的不解,你能解释吗?



作者: 朽木    时间: 2010-6-1 13:44

本帖最后由 朽木 于 2010-6-1 13:52 编辑

大半年前的贴啦!又翻出来提?提提也罢,我看了也没有搞明白:重新拉了一根线到配电箱的地线柱子.再试机发现故障排除!
地线接零了不正常,重新接到配电箱的地就正常?什么原因呢?
作者: 理想风帆    时间: 2010-8-29 09:51

学习学习
作者: xiaojin1    时间: 2010-9-12 15:12

祝維俢成功.谢谢感于尝试。