晕死,谁干的?。空开是电机额定电流的3-4倍。10KW电机额定电流大约是40A,你可用120A空开。 爱你一百天 发表于 2009-10-9 00:58
10千瓦电机配20A空气开关怕不行吧,垵经验得40A(这是最小)若起动时冲击电流跳闸,就得換成60A。兹于缺相保护要在控制电路上考虑。 张培 发表于 2009-10-8 21:26
求一台机井10KW水泵电动机,在无人值守时配20A空开断路器在缺一相电或过流时,多长时间可断开保护电动机?空开大小是否正确? 912667315 发表于 2009-10-8 21:06