作者: szp53212    时间: 2009-10-11 10:19     标题: 数显温度控制器温度失控的解决办法

请教各位大侠,我最近遇到一件麻烦事.温控器我调到一百五十度,上面显示的温度超过我调的温度.达到二百十几度.我换了二只新表还是这样.(加热器己不加热的情况下),不知什么原因,我怎样能知道表的好坏,是用电阻箱接到传感器的二端测量,但是没有一个标准,比如一度是多少欧姆,我温控器用的是热电偶K型的,0~800,跟表是配套的,请知道的告诉我一下.谢谢了
作者: WD40    时间: 2009-10-11 11:32

K型热电偶是电压信号,你用电阻箱校对,这不是一个笑话吗?
作者: szp53212    时间: 2009-10-11 16:32

K型热电偶是电压信号,你用电阻箱校对,这不是一个笑话吗?
WD40 发表于 2009-10-11 11:32
那你讲一讲用什么方法校对呢,谢谢了
作者: 电deshize    时间: 2009-10-11 19:24

用毫伏计即可测量出探头的好坏;你说的现象可能就是探头坏了。
作者: 李坤良    时间: 2009-10-12 19:00

用毫伏计即可测量出探头的好坏;你说的现象可能就是探头坏了。
多大个事换个探头!
作者: 杨祖海    时间: 2009-10-12 19:22

很可能是探头坏了。
作者: szp53212    时间: 2009-10-25 18:12

谢谢各位帮忙,我换了热电偶问题解决了
作者: tan01255    时间: 2009-10-30 21:41

我碰到这类问题直接换探头
作者: 马导    时间: 2009-10-31 14:25

有时热电偶探头是好的,但是线接颠倒了,也会这样。因为探头没工作嘛~~! 不要小看,有时就会因为这个维修走弯路。
作者: 龚晓军    时间: 2009-11-9 21:54

学习了。哈哈!
有问题还是要先易后难。免得花大价钱。