Board logo

标题: 老师们帮我看看这个整流桥 [打印本页]

作者: 李坤良    时间: 2009-10-13 11:01     标题: 老师们帮我看看这个整流桥

三相整流桥是30A1200V标识:
               SanRex
               DF30AA120
               SANSHA  ELECTRIC  MFG. CD.. LTD          K3G30

请问是什么品牌?哪个公司生产的?

做单相桥式整流时,最大输出电流是20A 正确吗?


老师们给个正确答案,先谢谢了!
作者: WD40    时间: 2009-10-13 12:39

生产公司&)品牌:SanRex。
参数:30A,1200V。
做单相桥式整流时,最大输出电流也是是30A。交流端任意接两个就行了。
作者: 天涯浪子    时间: 2009-10-13 15:55

SanRex(三社)整流桥
型号(三相桥模块)           技术指标   
DF20DB80                20A/800V/6U   
DF20AA120(160)      20A/1200V(1600V)/6U   
DF30AA120(160)      30A/1200V(1600V)/6U   
DF40AA120(160)      40A/1200V(1600V)/6U   
DF50BA80                50A/800V   
DF50AA120(160)     50A/1200V(1600V)/6U   
DF60LA160              60A/1600V   
DF60AA120(160)     60A/1200V(1600V)/6U   
DF75AA120(160)     75A/1200V(1600V)/6U   
DF100AA120(160)    100A/1200V(1600V)/6U   
DF150AA120(160)    150A/1200V(1600V)/6U   
DF200AA120(160)    200A/1200V(1600V)/6U   
DF30AC160              30A/1600V/6U
作者: 李坤良    时间: 2009-10-13 16:00

2# WD40
谢谢你!

就是不知道,什么品牌的了,
作者: 李坤良    时间: 2009-10-13 16:06

4# 天涯浪子

谢谢你的帮助,

SanRex(三社)   是日本生产的吗?
作者: WD40    时间: 2009-10-13 18:27

SanRex就是日本的三社电机。
作者: 李坤良    时间: 2009-10-13 19:33

本帖最后由 李坤良 于 2009-10-13 19:37 编辑

【三相整流桥 30A 1200V】  接220V   输出额定电流是多少?

已知:    输入三相380V输出额定电流30A耐压值是1200V

   求:    输入单相220V输出额定电流是多少        A ?  耐压值是1200V
作者: 罗志龙    时间: 2009-10-13 20:16

【三相整流桥 30A 1200V】  接220V   输出额定电流是多少?

已知:    输入三相380V输出额定电流30A耐压值是1200V

   求:    输入单相220V输出额定电流是多少        A ?  耐压值是1200V
李坤良 发表于 2009-10-13 19:33
对整流桥来说,改变输入电压,它的额定电流是不变的。30A还是30A
作者: 梦李子    时间: 2009-10-13 20:46

【三相整流桥 30A 1200V】  接220V   输出额定电流是多少?

已知:    输入三相380V输出额定电流30A耐压值是1200V

   求:    输入单相220V输出额定电流是多少        A ?  耐压值是1200V
李坤良 发表于 2009-10-13 19:33
使用全波整流30A
使用半波整流90A   请解题。
作者: WD40    时间: 2009-10-13 23:34

使用全波整流30A
使用半波整流90A   请解题。
梦李子 发表于 2009-10-13 20:46
你想干啥?

三相整流桥使用半波整流,可能吗?
作者: 李坤良    时间: 2009-10-14 08:41

感谢楼上的朋友们!


虽然是三相,每相相差180度,总电流30A,但是我觉得每相,也应该是30A,

所以还应该是30A的整流桥。
作者: 方振武    时间: 2009-10-16 09:00

工业上用的玩意,
作者: 梦李子    时间: 2009-10-16 09:44

你想干啥?

三相整流桥使用半波整流,可能吗?
WD40 发表于 2009-10-13 23:34
输入单相,三相整流桥为什么不可以使用半波整流呢?
作者: 长海家电    时间: 2009-10-16 12:52

1# 李坤良
日本三社电机可控硅模块,进30A,出还是30A,两个随便接。
作者: WD40    时间: 2009-10-16 16:49

输入单相,三相整流桥为什么不可以使用半波整流呢?
梦李子 发表于 2009-10-16 09:44
你那洗衣机来做米缸,拿冰箱来做衣柜,我认为是没有人会反对的。

我还想拿蚊帐来做钱包呢。
作者: 李坤良    时间: 2009-10-18 11:32

电工专业术语:220V是单相,二根火线380V是二相【如电焊机】,三根火线380V是三相。

原30A的整流桥,看这个图电流输出是否还是30A?
作者: navy88    时间: 2009-10-19 17:33

三相的应该是每相相差120度吧 !