Board logo

标题: 空调就可以到14度就停机了是怎么回事? [打印本页]

作者: ayawb    时间: 2009-11-19 10:18     标题: 空调就可以到14度就停机了是怎么回事?

前天接了4台空调.询问用户是把电压接成380V了.我打开机箱检查发现,都是变压器和压敏管埙坏了.换新后开机一切正常.可是今天客户打来电话说.4台空调都是到14度就停机了?请教下各位高手先给予下检查思路.谢谢............
作者: 燕玉    时间: 2009-11-19 10:35

如果没打在(自动模式)滤网干净风机风机工作正常就更换个风温感温头试试。在不行就换主板得了
作者: liuyong7775277    时间: 2009-11-19 16:54

同意。还有电压是否正常,有没有多加F等,看看把
作者: 老五家电    时间: 2009-11-19 18:52

这现象主板不应该有问题,仔细查查
作者: 燕玉    时间: 2009-11-20 15:59

220V机子380V进去了什么概念??主板瞬间高压进入什么事都可能的
到14度就能正常停机了F应该都会少的。除非显示故障保护
作者: 燕玉    时间: 2009-11-20 16:01

对不起!是(到14度就能正常停机了F应该不会少的)




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://www2.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0