标题:
中频电力电缆的选用
[打印本页]
作者:
zzy8888
时间:
2009-11-29 08:27
标题:
中频电力电缆的选用
中频(数百 Hz).敉十KW到100KW供电的电力 电缆的选择.不能简单地根据普通
交流电50HZ用的
电力电缆的允许载流量 及其在线路中的电阻压降来确定.
如输送中频电力较远.达到数十米或百多米才到中频用电设备.由于输出频率提高.
是工频50赫的数倍,
使得交流电的趋肤效应和邻近效应作用显著,存在较大的电抗会引起较大的电压降. 用电设备不能正常工作
当用普通电力电缆输送中频电能时,必须进行较为详细的选择和计算.
但选的电缆截面积都大大增加.必然浪费铜材和绝缘材料.体积重量增加. 成本费用也增加.
也可选用矩形截面的铝、钢母排来输送中频电力.其成本较低.但受中频电压降限制.
输送距离有限.
重新设计专用中频电力电缆.达到截面积尽可能减小.
中频电压降小.又不过热.电缆成本尽可能低...是人们追求的目标 .
作者:
灵江家电
时间:
2009-11-29 08:29
学习了,,,,,。
作者:
电deshize
时间:
2009-11-29 08:31
我们周围的铸造厂的中频电缆,都使用直径30mm以上的铜管。
作者:
zzy8888
时间:
2009-12-1 22:39
本帖最后由 zzy8888 于 2009-12-1 22:47 编辑
[attach]151121[/attach]
1. 相片中左边是专用中频电力电缆成品.有数百米长,某工厂生产中使用了
四台近百千瓦中频淬火机床,距离中频发电机电源较远,每台机床使用
中频电缆近百米.电压降较小.
2. 相片中右边是中频电力电缆.可送近百千瓦中频电力.达到百米.电压降较小
用普通电线按特定方式编排而成.
作者:
学员5701-01
时间:
2009-12-1 22:56
频率越高集肤效应越明显。谢谢分享,论坛有你更精彩!
作者:
福仔
时间:
2009-12-1 23:12
学习了,,,,,。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://www2.163dz.com/bbs/)