标题:
紧急求助海尔75LW/系列
[打印本页]
作者:
林春宇
时间:
2009-12-10 18:42
标题:
紧急求助海尔75LW/系列
3P海尔空调原来的故障开机正常工作10分种后出凉风。到用户家看压机.四通阀和外机风扇供电都正常。压力是5个压力。开和关压机或转换四通阀的时候压力不变。先是怀疑四通阀串气。换后一切正常。回到家后晚上来电话说故障还是原来那样。第二天去后发现有时运转的时间能有一个小时。于是就怀疑是冰堵用过滤器,开机的时间基本上都在40分钟。现在只要是压机停机后在起的话压力就是5个压力于是又怀疑是胀堵于是更换制冷管组,换后故障不变,还是那样。也就是化霜后在起的话是内就出凉风,这个时候断电后等待2个小时后在开机还是可以用到化霜的时候。现在我该怎么修啊
压机运转的时候(热)压力22个,电流15个
当出现故障的时候四通阀断电后没有串气的声音
作者:
火星使
时间:
2009-12-10 20:10
四通阀的线圈换了没
作者:
baisuo
时间:
2009-12-12 07:58
化霜彻底吗,化完后机器正常制热粗管是热的吗,要是热的机器是正常的。因为化霜时内机是制冷,化霜完后要出一下冷风。
作者:
zyd
时间:
2009-12-12 08:05
四通阀应该没坏,有可能是电路故障,保护电路起作用了
作者:
龙之音
时间:
2009-12-12 11:31
代换一下探头试试。
作者:
林春宇
时间:
2009-12-14 17:22
四通阀的线圈没坏,有的时候还没等到华霜的时候就不好用了啊。
作者:
江东维修
时间:
2009-12-15 09:49
和我前二天修的3P海尔故障一模一样。是冰堵。我已经修好了,拿大过滤器过滤。
作者:
李中林
时间:
2009-12-15 12:16
应该是制冷系统的故障;只要压机工作了;压力不对就可判断制冷系统的问题;压机正常否?
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://www2.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0