标题:
请问2台空调同时用需要多少平方铜芯线?
请问2台空调同时用需要多少平方铜芯线?挂机型号是:KFR-35GW/DY-JH(E3),
柜机型号是:KFR-46LW/DY-JN(E3)
作者:
A范强泰
时间:
2010-1-8 17:50
本帖最后由 A范强泰 于 2010-1-8 17:52 编辑
国标的4平方都够杀了,还是6平方的安全些。你那两台加起来电流最多也是15A.
作者:
dcdqzjf
时间:
2010-1-8 17:52
一般情况1平方的铜线的安全载流量是5安培
作者:
湘西紫华维修
时间:
2010-1-8 18:19
直接用6平方的铝线就行了,省钱也很划算
作者:
zbjd0758
时间:
2010-1-8 18:33
最少用4平方国标铜芯线,6平方的最好
作者:
钟南电器
时间:
2010-1-8 22:25
4平方的国标铜芯线足够了,假如带电辅加热的在选6平方的。
作者:
韦信梨
时间:
2010-1-8 22:35
4平方以上都没问题.
作者:
SSZZLL
时间:
2010-1-9 00:49
要是两台空调都带辅助电加热的话最好选6平方的。
作者:
鹏飞2009
时间:
2010-1-9 09:07
最好选6平方的。
作者:
阿龙德龙
时间:
2010-1-9 10:11
还要看距离、........
作者:
天空海阔
时间:
2010-1-9 10:30
呵呵,4平方够了,但必须是国标的哦
作者:
zhchunlin030
时间:
2010-1-11 21:10
你们不浪费啊,2台加起来才3KW左右,最多15A电流,2.5平方的线足够了.
作者:
周天金
时间:
2010-1-11 21:22
4平方的国标铜芯线足够了 。
作者:
殷建东
时间:
2010-1-12 12:09
4--6平方的均可选用,看线长度来定,线越长电流衰减就越大。
作者:
5ok77810
时间:
2010-1-13 12:15
你是不是搞维修的???????
作者:
fxzl102
时间:
2010-1-15 00:04
最基本的电工常识!装空调连这个也不会算吗?
作者:
董仔
时间:
2010-1-19 23:56
铜线,2.5下乘以九,往上减一顺号走;铝线:10 下五
作者:
葛正义
时间:
2010-1-20 18:49
最好单独控制
作者:
黄德义
时间:
2010-1-21 19:20
明线4平方,穿管6平方。
作者:
巡航导弹
时间:
2010-3-2 21:26
4平方铜线就行了。
作者:
我叫杰
时间:
2010-3-16 19:57
老龙说的对。但一般情况下墙内走线按一方5-6个流算都够用。如走明线可按一方6-8个流算。