标题:
第一次给空调加雪种,问题求解!
[打印本页]
作者:
颜涛
时间:
2010-6-1 19:32
标题:
第一次给空调加雪种,问题求解!
本帖最后由 颜涛 于 2010-6-1 19:34 编辑
一直以修理电子为主,制冷还没有接触过,今天一熟人非要我去给他空调加雪种,无奈,硬着头皮上了……
空调是1.5P的,开机运行10分钟,粗管接口处有霜,室内机制冷效果不好,于是暂时判定为缺氟……!
按照在坛子上泡到底一些操作方法,启动空调,接上加氟管,氟瓶,表阀,嵌入电流表,放掉空气,开始加氟!
电流只有3.5A,比额定的5.6A少了很多,压力表显示0.4的地方,于是打开氟瓶,竖立着开始加氟!
慢慢地,过了几分钟吧,空调压缩机声音开始明显变化,哼哼声的那种,电流达到了5.5A,压力显示快到了0.6的地方,管路接口开始结露水,以为成功,于是取下加氟管,兴致冲冲……
但悲剧在后面,为了判断是否成功,于是关闭了空调,休息了几分钟,又重新启动,此时,电流表没有取下,无意中一看,吓了一跳,电流再次启动的电流达到了7A,而且还有上涨趋势,判断为氟加多了,又接上加氟管,放掉了一些氟,但电流还是不下来,于是关机再放,感觉差不多了,再次启动,电流却又回到了4A左右,看来加氟不好掌握,于是再次加氟,这次就慢慢的加,看到电流到了5.1A的时候,就停止加!关机,再开机,发现电流刚好在5.6A左右,稳定10分钟后也不便变化,压力显示在0.55左右的位置!应该是成功了……!
问题:为什么加氟过程中,电流变化不是成正比,重新开关机后的变化那么大,正常操作该如何准确一次判断?
请师傅们给予一些指点,谢谢大家……!
作者:
台笃军
时间:
2010-6-1 19:40
你这个空调不需要加氟,只需要把空调清洗一下就可以了。
作者:
杨洪亮
时间:
2010-6-1 19:50
压力表显示0.4的地方就可以.只需要把空调清洗一下就可以了
作者:
永春家电
时间:
2010-6-1 19:53
加的时候要同时观察电流 压力表 同时还要根据环境温度 判断
作者:
雨扬
时间:
2010-6-1 20:03
老兄,你所述的粗管结霜(缺冷媒吗????????????)
另外初次修空调就给加液体,胆子忒大了些,加气体还差不多。这次没造成损失已是你的荣幸了。为啥对电流这么感兴趣,压力表不好玩吗????????缺不缺冷媒压力表就是师傅。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者:
北方不败
时间:
2010-6-1 20:13
努力学习,,快速进步,,,,,多看帖,
作者:
龙人家电
时间:
2010-6-1 20:16
学习来了....................
作者:
国防家电维修
时间:
2010-6-1 20:40
一般工作压力0.45左右,不需要电流
作者:
颜涛
时间:
2010-6-1 23:30
是加的气体,但是电流不重要?
还有管子接头结霜算正常的吗?
继续请教,我那个压力表不是很准,所以就只有看电流了!
作者:
阿龙德龙
时间:
2010-6-2 07:53
不错、第一次!下次会有所提高了
作者:
文明电器
时间:
2010-6-2 08:07
环境温度多少?过滤网清洗过没?内风机转速正常与否?这些条件针对你这台机可要想到的哟!
作者:
哥玩的只是寂寞
时间:
2011-1-5 01:54
加弗还是灵活一点好。每台性能不一样。看表就好。夏天0.5冬天0.3.。老机器还要看情况
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://www2.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0