标题:
这台三凌空调是不是压缩机坏了?
[打印本页]
作者:
漫步时空
时间:
2010-7-26 12:20
标题:
这台三凌空调是不是压缩机坏了?
本帖最后由 漫步时空 于 2010-7-26 12:21 编辑
一台三凌SRKZS36C空调,原故障是开机不冷,高压管结霜,电流3。3A(正常是5。9A)。疑是缺少雪种,可是加了雪种有4KG的压力,电流只有4A,加到有5A电流时回气管有霜,知道不是缺雪种了,一会儿就变成0压力了,电流只有1.8A,这可能是毛细管堵了。拆后发现毛细管是堵塞了,更换与原毛细管同等的长度55CM装机试机,开机时会有点冷,但时开机时间长有10分钟后压力越来越大,由4KG变到7KG的压力,电流只有3A,手摸蒸发器没有冻的感觉了,这机已搞了一天,还没有搞好,请问师傅是不是压缩机坏了,这机没有四通阀的。
作者:
天涯浪子
时间:
2010-7-26 12:38
堵! !
作者:
怎么也学不好
时间:
2010-7-26 13:12
清洗系统吧。。。
作者:
龙人家电
时间:
2010-7-26 13:32
应该是堵了。
作者:
林春宇
时间:
2010-7-26 13:39
还是堵啊。继续修吧
作者:
漫步时空
时间:
2010-7-26 14:42
原来是堵的,我已经换了毛细管的了,怎么还堵的呢?压力已变大了,不可能再堵啦。
作者:
醉鬼张三
时间:
2010-7-26 15:40
我认为是压缩机坏了,只有排气没有吸气了,造成压力越来越大!
作者:
吴晓刚
时间:
2010-7-26 22:18
断开高低压接电就可以试一压缩机好不好,然后在修,
作者:
awp
时间:
2010-7-26 22:37
压缩机坏了
作者:
zrm.jiadian
时间:
2010-7-26 22:57
就按8楼的做法试试
作者:
漫步时空
时间:
2010-7-27 09:50
焊开压缩机的高低压管,用手按住着高压出口,压力很大,手也按不住,回气管也有吸力。但不能确定是压缩机是否工作不够力。
作者:
邓海
时间:
2010-7-27 16:29
既然毛细管换了,过滤器跟着换啊。
作者:
漫步时空
时间:
2010-7-27 19:38
没有过滤器的,有一个是分支器,像过滤器,一头接散热器的出口,一头接毛细管及连接头。内没有过滤网的。
作者:
萧晓峰
时间:
2010-7-27 20:02
把高压接一个表再试。
作者:
苏常空调
时间:
2010-7-27 20:33
装个表。查一下压机的吸排
作者:
马长顺123
时间:
2010-7-27 20:41
清洗内机蒸发器
作者:
wenwen
时间:
2010-7-27 20:52
压缩机串气了,毛细管微堵,把阀片压坏了
作者:
漫步时空
时间:
2010-7-28 10:20
在外机高低压接上表,低压是5KG,高压是6KG,也与室外机上铬牌上的标注基本相同(外机标注高压4。5KG低压是4.15KG),但高压表的指针有时摆动到7-8KG,电流在3A左右
作者:
刘冬家电
时间:
2010-7-28 10:29
你这还是堵啦
作者:
潇元
时间:
2010-7-28 16:56
根据以上的说法估计多半是压机挂了!
作者:
kkll168
时间:
2010-7-28 16:57
我也觉得8楼的说的对,那个方法一试就知道了啊。
作者:
cxw7167
时间:
2010-7-28 22:49
你先查一下风路吧。
作者:
漫步时空
时间:
2010-7-29 14:24
我今天换了个新的压缩机,在家试机是正常了,制冷效果还很好,出风口达到13度,但还没有装回用户家,可能是压缩机串气造成的吧,在此谢谢各位师傅的指教,谢谢。
作者:
杨伟国
时间:
2010-7-29 15:01
我看是你搞错了,可能是内机有问题。也有可能是病毒,弄不好,就要换压缩机
作者:
大宝电器
时间:
2010-7-29 17:56
压缩机损坏!
作者:
liqy0901
时间:
2010-7-30 00:08
支持8楼
~~~~~~~~~~~~~~~
作者:
牛俊荣
时间:
2010-7-30 10:47
按8楼试试!!!!!!!
作者:
吴勇
时间:
2010-8-2 11:39
管道堵塞
作者:
太不上进
时间:
2010-8-2 14:53
如果没四通阀和旁通阀,这就是压机串气坏的样子,换压机没错
作者:
怎么也学不好
时间:
2010-8-2 15:00
清洗系统吧。。。。
作者:
wuxiangmin
时间:
2010-8-3 10:30
8#言之有理,冰箱也可以这样排除故障。
作者:
漫步时空
时间:
2010-8-30 17:05
这台机装上去试用到目前有一个月了,制泠效果很好。
作者:
李中林
时间:
2010-8-30 17:16
我前天也遇见过类似的情况;系统有水;机器空气多;压缩变水;水间制冷剂而结冰;从而造成冰堵;氟全放掉;市场有大过滤器;连接系统;工作10分钟;机器一切正常;
作者:
航航
时间:
2010-8-30 22:32
压缩机气液分离器堵了
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://www2.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0