Board logo

标题: 冰柜盘管后效果不好 [打印本页]

作者: 景谷家维    时间: 2010-8-1 11:52     标题: 冰柜盘管后效果不好

我接了台冰柜,盘管后制冷温度打不下去,-5度,压缩机烫,20多分钟就保护了。铜管6个的。毛细管原来机上的,换了压缩机也不行。求救各位大侠
作者: liuxuan    时间: 2010-8-1 11:59

我这也有一台和楼主一样的,怀疑压机坏了。还没换,看来不是的了。。
作者: 永光    时间: 2010-8-1 12:01

盘管太长,制冷液加多了.轻微脏堵
作者: 杨伟国    时间: 2010-8-1 12:33

换毛细血管
作者: 老卢家电维修    时间: 2010-8-1 19:07

本帖最后由 老卢家电维修 于 2010-8-1 19:09 编辑

换毛细管,同时,盘管的长度要根据压缩机的功率而定。
作者: 上太电器    时间: 2010-8-1 23:52

在干过高压端接高压表,工艺端接低压表。加冷媒,开机十分钟。报上高低压和箱内温度。我给你分析。
作者: 智强家维    时间: 2010-8-2 06:55

原机的毛细管换掉就好了!