标题:
[原创] 问下同行,这样可以交付使用吗
[打印本页]
作者:
志立维修部
时间:
2011-1-19 20:53
标题:
问下同行,这样可以交付使用吗
前几天给个用户安装一台旧空调(科龙的,买了半年了从外面寄回来的),等到排空时,用内6脚打开低压管(细管)阀门时跑气,越开大跑气声越大,试了几下都不行,就跟用户说要拉回店里去修而且很麻烦,价钱讲好后(橙黑黑)就回去了 ,今天下午去了后又打开试下,又没听到漏声 (用户去找东西了不在场),心想别无办法就下掉拉了回来,回来后在检查还是不漏,那就放两天在装上去,我就担心下次装的时候要是在漏就麻烦了,所以向同行请教下,这样应该没问题吧?谢了
/
作者:
宏顺武林大会
时间:
2011-1-19 20:58
看你跟客户的关系如何;自己没底的东西放出去;
只要能说服客户就可以了;当然以不丢失客户为前提!
作者:
小许家电
时间:
2011-1-19 21:02
再试试,一定要有把握
作者:
lcfqwe
时间:
2011-1-19 21:03
心里没底的话剪一块皮垫在盖子里就可以了。
作者:
里通外国
时间:
2011-1-20 09:52
用户去找东西了不在场,拉了回来就不用装上去,失踪了。
作者:
ptx668
时间:
2011-1-20 16:14
装上去运行正常就可以了,是不是这样就收橙黑黑有点黑...
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://www2.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0