标题:
电容无功补偿柜功率因数的调整和出现问题的探讨
[打印本页]
作者:
石磊科
时间:
2011-4-2 19:33
标题:
电容无功补偿柜功率因数的调整和出现问题的探讨
关于:在无功补偿电容柜中,控制器的功率因数应调到
0
、
85
还是
0
、
95
?的帖子讨论中所提出的问题,作一个间单的探讨。
由于水平有限,不当之处希望高手斧正!
<
当电容补偿柜在电容投入时白炽灯泡闪亮一下,切除时无明显变化。
>
我分析。第一:电容器在切除后没有及时放电,电容里所储存的大量电荷,将在电容再次投入时与电网电压相叠加,形成瞬间电压上升,相应白炽灯泡闪亮一下。
第二:电容补偿柜没有设计电容放电通道。
其实放电通道是一个电阻降压式指示灯,每组两只,与对应的三相电容并联接入主电路。原理是:当电容投入时对应指示灯亮,表明电容已投入。电容切除时起到给电容放电的作用,相应指示灯熄灭,避免了电容再次投入时对电网的冲击。
<
因电容充电有一个缓冲过程,电压由低到高直到与电网电压相等。
>
第三:电容组数太少,单个电容容量太大,功率因数设定不合理,投入时间与过压设定不正确等。都有可能引起谐波的产生。
<
对于高频成份和基波,补偿柜参数不正确设计不合理造成的谐波对如:变频器,数控车床,温控器精密设备等的影响
>
大可不必担心!
<
现在的电网已经受到各种电器,控制装置在工作时向电网回馈的高次谐波,噪声干扰及杂波脉冲等的污染。
>
因为高档电器,精密设备,数控车床,温控仪,变频器等在电路设计时已经考虑到以上各种因素,增加了各种杭干扰电路。如:输入用交流电抗器,输入侧干扰滤波器,噪声滤波器,在整流电路里整流二极管两端所并联的高频旁路电容等。能使各种干扰减轻或消失。
附:
现介绍我单位总配电室无功功率补偿柜的配置与工作过程:
<
变压器
400KVA
、电流
600A
。单位最大用电负载为
400A
左右。
>
NWK1---G
智能型低压无功功率自动补偿控制器一只,自愈式低电压并联电容器
10
只、参数为:电压
450V
、频率
50HZ
、容量
314UF
、电流
25
、
7A
、三角型接法、过压力保护。放电指示灯
20
只、交流接触器等。
<
电网在不加补偿时功率因数在
0.8
左右
>
当无功功率补偿控制器投入后将根据电网功率因数大小自动逐次投入
N
组电容器进行补偿相应指示灯亮
.
直到功率因数达到
0.99
时停止投入
,
高于
0.99
时逐个切除
,
切除后的电容自行放电
,
给再次投入作准备
.
当低于
0.95
时将再次投入电容器进行补偿
.
单个电容投入时最大电流
27A.
<
低于
0.95
时显示滞后
,0.98
时显示过压
>.
无功功率补偿控制器的设置为
:
功率因数
0.95.
延时设定
0.1.
过压设定
410V.
<
如将过压设定为
400V,
在补偿的过程中
,
功率因数超过
0.88
后显示过压
400,
过压指示灯亮
.>
整个电容补偿柜在自动运行的过程中
,
没有发生如白炽灯闪亮的现象
.
只是在补偿后电压有一个小幅度的升高
,
但一直很稳定
.
我单位有
:
各种型号变频器
60
多台
,1.5KW
一
45KW
的都有
,20KVAUPS
两台
,
自动配料微机一台
,PLC
程序控制设备两台
,
电脑打印机若干台
.
从来没有受到电容补偿柜的工作和电网污染的影响。
作者:
丁斌
时间:
2011-4-2 21:20
文章写的不错
就算是在鸡蛋里面挑骨头吧----“NWK1---G智能型低压无功功率自动补偿控制器一只,自愈式低电压并联电容器10只、参数为:电压450V、频率50HZ、容量314UF、电流25、7A、三角型接法、过压力保护。放电指示灯20只、
[fly]
交流接触器
[/fly]
等。”
应该是
电容接触器
作者:
弓连成
时间:
2011-4-2 22:39
感谢1#的详细讲解,学习了。
作者:
刘宏千
时间:
2011-4-22 20:40
有专用的交流接触器里面带放电的水泥电阻三只。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://www2.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0