标题:
海信60柜机启动后2分钟压缩机停机,风机运转正常
[打印本页]
作者:
舜士
时间:
2011-6-1 20:54
标题:
海信60柜机启动后2分钟压缩机停机,风机运转正常
本人修一台海信60变频空调,开机运转,外机风机运转正常。压缩机不启动,检查发现压缩机接线柱插头烧毁,换插头后开机机器运转正常。氟的压力也正常,但几天后又出问题,检查压缩机运转2分钟后停机,外风机正常运转。启动时氟的压力正常,管也很凉。压缩机温度不高。外机上有2个大电容,有一个是200V60微法的鼓包了,换了一个普通压缩机上的电容400v50微法,还是一样。求各位大师的帮助,是不是电容不对 ,还是别的问题,停机时内机出风正常,无故障代码,10分钟后压缩机又运转,也是2分钟就停,,如此反复启动。用户很着急,大家帮忙,定有重谢
作者:
张超平
时间:
2011-6-1 21:19
你看下内机管温传感器 与压机排气传感器
作者:
新人一时试
时间:
2011-6-1 21:42
因该是传感器的问题
作者:
小讨厌
时间:
2011-6-1 21:49
你看一下压缩机上的供电正常不,,
作者:
邓浩
时间:
2011-6-2 15:45
是感温探头 看用嘴喊着看看啊
作者:
胶州维修
时间:
2011-6-2 16:48
测一下运行电流,电流正常的话,重点查传感器
作者:
ycmelt
时间:
2011-6-3 13:07
你换的是什么电容 变频机用的是电解电容。。。我晕
作者:
陈辉家电
时间:
2011-6-3 20:20
电容应该换同型号的呢,,如果是探头的话,风机应该不会转的,重点是压缩机,或者那个PWM模块板不行了。看看供压缩机电压如何
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://www2.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0