Board logo

标题: 压缩机故障 [打印本页]

作者: a龙在江湖    时间: 2011-6-13 17:24     标题: 压缩机故障

一台四门厨房冷冻冷藏柜.已用十多年了.冬天好.夏天制冷弱.排汽温高.把冷凝器已换新.风机电机已换新.原装CAJ4511A压机声音躁大.把压机吸口打开通空气.过滤器处断开接压力表.压机通电.表压打到1.6MpA.吸口就没一点吸力.复原系统.抽真空1小时加R12运行.再放R12抽真空2小时.再加250克两小瓶R12运行.过滤器烫.不敢再加R12了.膨胀阀斜结霜.运行到第二天去看.一点冷温都没有.膨胀阀已没霜.心想是R12加太少.但过滤器烫.压机没希望了.想买一个全新压机厂家一天都不包客户不满意.只有买一个包的二手货了.到商家那进了一个XS-9513X压机.商家说是翻新机850元.吸汽口开.通空汽.过滤器断开.接压力表.通电开压机.压力才到1MPa.吸口就没吸力.吸口冒烟.压机会一头一头振响.心想压机太低压力跟本不能用.还不如原机压力呢.心想试一试再说.抽真空2小时加R22运行.再放R22抽真空2小时.加R22运行.第二天去看制冷正常.好.怪怪怪.低压0.08MPa.冷冻-18.冷藏-0.1.会自动停机开机.压机也不会一头一头的振响.照到理压机大小机打压最低要到2.5MPa还没回汽才好.但这台才打到1MPa呢.请各位师傅指点
作者: a龙在江湖    时间: 2011-6-13 17:36

正常时过滤器也不烫.是正常温度
作者: 有明制冷    时间: 2011-6-13 21:31

看来看去是你加错冷媒了?
作者: a龙在江湖    时间: 2011-6-14 14:37

三楼师傅谢谢你.决对不是加错冷媒.原压机CAJ4511A.要求加R12.后买压机XS-9513X要求加R22.连原先的膨胀阀用R12都没换.主要是两机排汽效力的问题,太低.但制冷正常.照常规不可能.请荣昌老师指点
作者: 邓朝基    时间: 2011-6-14 17:19

是不是压缩机无力阿?
作者: a龙在江湖    时间: 2011-6-14 19:14

5楼师傅谢谢你.原机打压1.6MPa不制冷.买机打压1MPa制冷正常.奇怪吗
作者: vip8188    时间: 2011-7-5 10:32

呵呵~~
再找找原因,理论上行不通啊~




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://www2.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0