Board logo

标题: 关于空调维修的问题希望大家交流 [打印本页]

作者: 林春宇    时间: 2011-7-6 23:10     标题: 关于空调维修的问题希望大家交流

现在已经是空调维修的高发季节,近来几日在本论坛看到不少关于空调回气管截霜的问题,有的说是却拂,例如http://www.163dz.com/bbs/thread-285871-1-2.html
http://www.163dz.com/bbs/viewthread.php?tid=282012&extra=&page=1其实这不是是却拂这是内机循环不好的故障表现。内机循环不好的原因是1内蒸发器脏。2隔尘网脏。3内风机转速慢等这3大主要原因。我曾经修过内风机坏的空调,在内风机不转的时候测量的结果,刚开机回气管压力4个压,等到内机上霜的时候回气管压力向回走(变小),当回气管动冰的时候压力为2个半压。还有就是冰挡的回气管都是动冰的,如果说是却拂的话那要冲到什么时候才算够。


在一个问题http://www.163dz.com/bbs/thread-286002-1-1.html变频空调和定频空调安装收弗有什么要点中海军电器修理 提到拆机:拆机:等到运转正常,马上关大管阀门,自动回收5 到10 分钟,关小阀门,4 个口用胶布密封。本人认为有2个错误。应该是拆机:等到运转正常,马上关高压管(细管)阀门,自动回收1 到2分钟,关低压(粗管)阀门。
这是本人的维修经验,有说的不对的地方希望大家多多海涵。
作者: 佛山冷气    时间: 2011-7-6 23:39

现在已经是空调维修的高发季节,近来几日在本论坛看到不少关于空调回气管截霜的问题,有的说是却拂,例如http://www.163dz.com/bbs/thread-285871-1-2.html
http://www.163dz.com/bbs/viewthread.php?tid=282012&ex ...
林春宇 发表于 2011-7-6 23:10
支持董事长的说法
作者: 假黑马    时间: 2011-7-6 23:52

F回收30秒都不要  不相信  接个表就知道了




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://www2.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0