Board logo

标题: 更换电容的小误区 [打印本页]

作者: 佛山冷气    时间: 2011-7-7 23:50     标题: 更换电容的小误区

前几天接收一部美的2P挂机,用户初时反映不制冷,上门后发现定时灯闪,遥控开不了机,断电后重新上电开机正常制冷。询问用户得知平时开机10多分钟左右开始灯闪,故初步怀疑外机散热不良造成压机保护。检查外机超级干净、风扇电机轴承虽有异响但转速正常,根据以往经验这些异响应该不足以影响散热,难道是压机本身有问题 ?检查外机的工作电流、运行压力:11A、5个压,正常,到底那里出了问题?正当检查进入死角时突然感到风扇吹出的风越来越热,电流、压力慢慢上升,当电流升到12点几、压力5.5时风扇电机停止运转,跟着压缩机也停了。很明显:风扇电机过热保护而造成压机保护,虽感到奇怪但也只得拆下电机更换轴承。拆电机时发现风机电容竟然是4猫,虽明显偏大但并不在意(平时2.5的手头没有经常拿3的代换 )。
    第二天一早把换了轴承的风机裝好试机20分钟,没发现停机,收钱走人!
    中午3点客户打来电话说空调又不行了,故障依旧。上门后开机25分钟风扇电机停,随后压机跟着停。怪了,难道是风机电容的问题?抱着试试看的心理换了个2.5的(美的2P风机电容都是2.5的)。上电开机,这次試了50分钟一切正常,直到现在没听用户反映不行。
     经验:不要随意加大电容容量,以免造成新的故障!
作者: 智强家维    时间: 2011-7-8 05:50

说来奇怪,电容只插这点容量应该没有问题呀。想不通记下了。
作者: liuxuan    时间: 2011-7-8 07:35

应该是前一个电容质量不行,大0.5应该没多大影响吧
作者: fengjunping456    时间: 2011-7-8 08:14

應該是電容品質有問題!
作者: liwenying    时间: 2011-7-8 08:21

电容质量有问题
作者: 李神龙    时间: 2011-7-8 08:45

有点影响。。。。。。。。。。。
作者: hysuz261    时间: 2011-7-8 13:10

应该有影响
作者: yby1949    时间: 2011-7-8 13:40

这电容量标示值达到1.6倍,会引起风扇起动绕组的电流明现增大的,跟原电容质量无关.
作者: 刘宏千    时间: 2011-7-8 16:31

风机的标签看在不在,在的话看一下就知道了。
作者: 139139    时间: 2011-7-8 16:40

个人认为,电容质量问题。
作者: 宏伟家电制冷.    时间: 2011-7-8 19:15

应该有关我的认为~~~
作者: 佛山冷气    时间: 2011-7-8 20:40

大0.5没问题,我也经常这样换。但现在是拿4的代换2.5的,大了1.5 原来的电容我量过:标签4,实际测量容量3.9.没问题! 3# liuxuan
作者: 佛山冷气    时间: 2011-7-8 20:49

这电容量标示值达到1.6倍,会引起风扇起动绕组的电流明现增大的,跟原电容质量无关.
yby1949 发表于 2011-7-8 13:40
支持 我也认为是由于电容容量过大而引起电流过大-电机发热-保护
作者: 正大家电维修    时间: 2011-7-9 11:28

想不明白,有时候真有你想不到的事情的
作者: 庆庆苗苗    时间: 2011-7-9 22:07

电容有问题
作者: 韦信梨    时间: 2011-7-11 15:46

我支持8楼的
作者: 军仔电器    时间: 2011-7-11 15:49

手头没有那是没办法。一般机都是没问题的。最好是同样大的




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://www2.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0