标题:
挂机漏水问题
[打印本页]
作者:
钟生飞
时间:
2011-8-19 22:24
标题:
挂机漏水问题
一台格力挂机制冷正常,就是爱滴水,两个下角滴,检查了排水管,接水盘,安装位置都没问题,水朱就是在机壳上形成的,再就。是网子上灰较多,再就是开机时间较长,到底是如何形成的,如何解决这个问题,请大家帮帮忙
作者:
侯森
时间:
2011-8-19 22:59
室内机 。。。。。堵了,我遇过。
作者:
明波电子工作室
时间:
2011-8-19 23:05
看看滤网是不是很脏
作者:
邓佳永
时间:
2011-8-19 23:58
风机的风大,将水珠带到机壳…不知是不是
作者:
汤玉平
时间:
2011-8-20 07:48
加点氟就好了,有的机子缺氟就漏水。
作者:
881966
时间:
2011-8-20 14:25
有的机子缺氟就漏水
作者:
群力
时间:
2011-8-26 16:06
有的机子是要拆下来的,因为它后边还有一条水槽,如果堵的话也要漏水。我漏水一般是不修的麻烦又挣不到钱人家看么是小问题其实挺麻烦的而且不一定能修好。有的漏水是修不好的。
作者:
GX3406
时间:
2011-8-26 16:17
我也遇到过,风机正常,滤网干净,排水管道通畅因为外面排水管也会滴水,就是外壳凝结水,要开久一点才出现就像冰啤酒拿出来瓶子外面就会出水
作者:
佛山冷气
时间:
2011-8-26 22:23
接水盘保温没有帧好,里面有空气,开机时间一长就漏水。
我基本天天同漏水打交道,有时一个漏水要搞几个钟,真的很麻烦,特别是新机
作者:
bd6aaf
时间:
2011-8-28 18:39
本帖最后由 bd6aaf 于 2011-8-28 18:41 编辑
今夏修了多台空调漏水,每次手到病除,可是有一台栽了,举手投降了,这台空调是杭州与日本联营的,叫森宝机,就是左下角漏水,打开内机看到后接水槽有一小空,给后蒸发器漏水用的,水就是从这里下去的,郁闷呀,没闹明白,为何 这样设计!!说实话别小看空调漏水,形成的原因有很多种,可以写本专集!
作者:
化雨
时间:
2011-8-31 13:55
医院的机子好多台都漏水,水盘及管子没有堵,查原因是轴流风扇扇叶挂灰过多所致,拆机清洗恢复正常
作者:
甘当学徒
时间:
2011-9-1 21:25
内机接口处用保温材料包好,有时这里会结露滴水,看看内机接口到出内机这段保温有没有破损的地方,有时候水管会被内机拆口处的毛刺扎破,比较难检查,拆开包扎捏着水管转着看。旧机出水不畅的话,最简单的方法,用嘴吹几下水管就行了
作者:
漫步时空
时间:
2011-9-7 15:47
内机漏水的,有时漏,有时不漏,有时开机几个小时才漏一点的,有的在风轮下漏水的就要清洗内机了。
作者:
三教堂家电维修
时间:
2011-9-7 16:06
有的是屋内潮湿所制
作者:
黄德义
时间:
2011-9-7 16:08
看似简单,其实复杂,有些是出水管堵,有些是接水管连接处裂了,有些是接水槽位置不正。。。。。。
作者:
利润
时间:
2011-9-12 10:34
管路系统压力正常情况下,把内机拆下清冼能改决问题,
作者:
881966
时间:
2011-9-12 14:47
有的漏水是修不好的
作者:
专业维修UFO
时间:
2011-9-12 15:00
看似简单,其实复杂,有些是出水管堵,有些是接水管连接处裂了,有些是接水槽位置不正。。。。。。
作者:
德星科技
时间:
2011-9-12 15:47
本帖最后由 德星科技 于 2011-9-12 15:49 编辑
有的机子是要拆下来的,
因为它后边还有一条水槽
,如果堵的话也要漏水。我漏水一般是不修的麻烦又挣不到钱人家看么是小问题其实挺麻烦的而且不一定能修好。有的漏水是修不好的。
七楼师傅说到正点。支持一下
。
作者:
许峰
时间:
2011-9-12 16:24
楼上正解,遇到这样的情况需要和用户报下维修费用,把内机拆下来彻底解体清洗。今年我遇到了几例,一般清洗费200,用刷车的高压喷枪清的,效果
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://www2.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0