Board logo

标题: 求助三凌空调怪故障 [打印本页]

作者: 林春宇    时间: 2011-10-29 21:27     标题: 求助三凌空调怪故障

今天接到三凌MSH-J12UV空调(外机带电路板)。故障是制冷或制热开机后当外机启动10秒后内机运行每1秒闪一次,外机停转。查代码表中只有一个问题,就是内外机连接线有问题(但是通电就报警,现在可以运行10秒)。经检查连接线以及带换带换连接线均无效。现在只能怀疑电脑板的问题,我现在不能确定是内机还是外机电脑板有问题。
作者: 德顺家电维修    时间: 2011-10-29 23:02

这种问题我遇到过,也没有找到原因,后来放弃了,  等待高手
作者: 林春宇    时间: 2011-10-30 20:11

没办法,我也准备放弃了。
作者: 江东维修    时间: 2011-10-30 21:23

这种故障一般为外机板的电源问题。
作者: 李世明    时间: 2011-10-30 21:37

外机电路坏的多,风吹雨打坏的此例高.
作者: 永诚家电    时间: 2011-10-31 18:24

还没遇到过
作者: wang-jian5823    时间: 2011-11-8 22:19

三菱电机的问题多,但不是做售后的一般都难当时解决问题。望修过的三菱空调的同行们积极发稿。
作者: 佛山冷气    时间: 2011-11-13 09:56

这种问题我遇到过后来也放弃了
作者: 水里的鱼    时间: 2012-1-4 20:46

先检查外板有12V电压,有的话用一根电线在外机到家里3脚连接就可以了 。
作者: zhshju    时间: 2012-1-5 12:08

内外机的连接线有问题,我遇到过一台,
作者: ycmelt    时间: 2012-1-6 08:31

能启动压缩机 表示通讯正常 快速保护只有2个原因,一是电流,二是压力开关.




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://www2.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0