返回列表 回复 发帖

我的UPS不定时烧3205呢?

我这个UPS是联合电源BV500的
原来是电瓶总是馈电
我测量发现是7812输出电压低只有9V左右
更换7812后电压上升到13V了
但要是不定时的拔下插上电源插头让他逆变输出220V有时候正常有时候烧3205
烧的时候冒烟出火星了
上面两个3205不知怎么总是烧这一个已经烧好几个3205了
原件质量问题
继电器切换电路看看
那大家在维修的时候是空载维修的还是带负载维修
返回列表