急救制冰机的怪异事求大师帮忙

制冰机换压机后.用2-3天后就不产冰拉.打压高低压都不漏.运行时过累器前有1.5个到1.6个压低压有0.05到0.1个压.(加氟第一半天产半箱冰颗粒.第二天要少些.三天更少.因原来用的134的压机阀片击穿.换406的霓虹和406的氟.用啦3天压机又击穿.后换毛细管和高压打表如前面介绍的压力值.但第四天又不制好多冰啦.)不知是啥原因.请教大师指教为谢!
把管路全部改掉!
把管路全部改掉!
或清洗管路
我把毛细管改啦的.还有其它那里该改?谢谢指教!
清理管路,在低压和高压上装个压力表,观察一下多用几天观察使用时压力的变化,
打表3天后才封口.
134a 高压1.2~1.3就行了水流大了也不制冰,氟加多了也不行。冷风机风力不好也不行。压机阀片击穿就是加多了