返回列表 回复 发帖
拆开回气管看一下
路过看看。。。。。
楼主氟利昂不要钱吧?加多了!
江苏常熟!18913685269
f加多了;如果多一点f回气管会结霜,多太多就只有露水。
武汉全能家电维修www.027jdwx.com
F多了或回气管堵了
楼主氟利昂不要钱吧?加多了!
139139 发表于 2011-8-12 17:18
对不起,开始别的师傅去修的,成这样了才叫我去看的,是大型冷冻柜,一起我修过这台机,用的是R12,加了一瓶多很正常的。不知这次那个师傅怎么焊接的。我也是第一次遇到,不好意思。
100 字节以内
不支持自定义 Discuz! 代码
谢谢大家的热情相助,告诉大家,真是加多了。现在正常了。
100 字节以内
不支持自定义 Discuz! 代码
清洗毛细管看一看,会有收获的!
冷剂多了或是回气管堵(在压机接口)
还真没遇到过
返回列表