返回列表 回复 发帖
不能与压力为准。赞同上几位。。。。。。
原帖由 荣昌制冷 于 2008-10-24 10:42 发表
以压力为准没用!很不准确!
还是以蒸发器全部结满霜后回气管结露为准!
我也是这样做的,不会错
同意版主说法,我试过几台,到夏天效果很好。
以压力为准没用,不准确,压力是随温度的变化而变化的。
以蒸发器全部结满霜后回气管有微露为好,且压缩机电流限定在额定范围内。
这是我个人看法,且供参考。
各位前辈说的都很好,学习学习
不要以压力为准,制冷剂不一样,压力也不一样,最好还是以版主的方法为好。
回气管结露或微微结霜

回复 4# 的帖子

你说的完全正确
还是以蒸发器全部结满霜后回气管结露为准!
冬季充到005-007显然高了 即便是夏季007也高了很多
返回列表