下次修冰箱空调第一件事是要测量有无漏电了,因为都是故障机。
1

评分次数

  • zt1141:应该这样,真是要小心啊

这个是要引起同行们的注意,帮顶起来
1

评分次数

  • zt1141:是啊,真是要注意啊

我也遇到同类事件,我修美的75单项机,换全新压机,门面房临街一楼地平.在家经过500V摇表测过绝缘,一切搞完,试机摸压机温度,还坐在小凳子上,手一伸,从手麻到脚,用力离手结果一个后仰从门口台阶都仰到人行道彩砖上去了,好家伙,立即下电,数字表测无果,回家拿来500V摇表拔除电脑板全部测试,绝缘都在500兆以上,线间和对地都是.不死心又借来变电所1000V和2500V摇表都测了还是500兆以上,又仔细研究电脑板,也绝对没问题!绝了,没招了 ,又上电,再也没电了,只好收钱走人,3年了,客户也没联系过我,头一年我还有事没事跑过去看看问问,都没事.所以到现在我都不知道怎么回事,以后再摸金属外壳电器都是用指背先去碰触不敢用指肚直接摸了那感觉绝对是220V触电,因此记忆忧新!万幸不在空中提醒大家,安全第一
1

评分次数

  • zt1141:都这么当心了还是被电,可以买彩票了。

我也遇到同类事件,我修美的75单项机,换全新压机,门面房临街一楼地平.在家经过500V摇表测过绝缘,一切搞完,试机摸压机温度,还坐在小凳子上,手一伸,从手麻到脚,用力离手结果一个后仰从门口台阶都仰到人行道彩砖上去了,好 ...
有明制冷 发表于 2011-7-22 09:29
顶起来!
      还好的是在地上,要不然。。。。。。不过你的测试绝缘的武器很先进。
      我的想法和你一样,也是奇怪,我那个5匹到底是哪里漏电?测量380相线对地、压机、风机对地,均不漏电,都有些担心万一漏电,搞到了人,那就。。。。。。,不过好的是他们只需要用到10月份就搬迁,拆掉,要卖掉这5匹二手空调,到时我再收回来。
1

评分次数

人生舞台,悲欢离合。情感交织,真假实虚。生老病死,茫茫人生!
百思不得其解,老天在和俺们开玩笑?
我现在触碰空调外壳都是用手背试。这样的话万一要是触电 本能的反应就可以把手抽回来。
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

最简单的长寿秘决————–保持呼吸,不要断气
本帖最后由 飞声制冷 于 2011-7-23 15:02 编辑

以我不多的经验:我断定是感应电,用户的电源安全线接地不良!当我们一手摸机一手搭在防盗网上时,不经意就免费充电了!机壳油漆大部还是好的,就算装在铁架上对地电阻还是相当的大,而防盗网接墙点相对较多,所以触电就难免的了。我测量过,零线对外壳的电压等于火线电压:200V以上!我平时用万用表10K测对地电阻,表针不动的就可判定为好的,其它的交给电工去做!
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

前几天也被电了一次  还好是在四楼 水泥墙导电差 后来查到是内外机连线被鼠咬坏后 包扎的配管因下雨进水引起漏电 用47型表10K档测量与铜管直通了
1

评分次数

  • zt1141:这要是被谈下去了就88了,可要小心啊

多谢经验之谈,受益
1

评分次数

  • zt1141:欢迎人工置顶!