发表于 2010-6-26 23:08
| 只看该作者
由于每次赶到现场,客户已经把空调关掉,所以才让我误判,最后查出是由于链接管低压有一小的裂缝,所以前天刚加够的氟,到了第二天就已经漏掉一半,所以氟不够,而造成运行时蒸发器上半部结霜,甚至结冰,而开机时是不会滴水,当停机时结的冰或霜就会迅速融化而导致内机外壳里的水不能流到集水曹里而就会从外面滴出来了,这就是滴水的原因!虽然说穿了就是个很普通的一个小故障,但如不细心的去分析,我相信很多朋友多会走很多的弯路,我让大家猜是让大家遇事要多想想,小问题里有大道理,虽然每个人有每个人的习惯和风格,但你就不能猜猜么?假如是你遇到这个问题,你能马上解决吗?(别说你什么多懂哦,我不相信),别像某些人说话不经过大脑,认为自己什么多懂,还出言傲慢,我想说你是什么东西??????很可惜那么多的人,只有一个人回答正确,很惭愧很失望!看完后请谩骂的无知请自己好好想想,你会了吗???? |
-