返回列表 回复 发帖
再顶顶马上就到50楼了
做生意很累,维修更艰辛
真无聊,爱说不说~~~~
温差过大,蒸发器过多凝水,从出风口吹到摆动叶片,而滴下!胡乱猜测,请指教!
☆☆☆我爱163,论坛是我家!☆☆☆
不知道哦
说说看撒
看看你的高见啊
是安装不好,冷暖反了?
我也见过后面小水槽脏堵而漏水的,但你是新空调啊?
持之以恒,专业进取!
现场看了就好办
我揍够50楼了
由于每次赶到现场,客户已经把空调关掉,所以才让我误判,最后查出是由于链接管低压有一小的裂缝,所以前天刚加够的氟,到了第二天就已经漏掉一半,所以氟不够,而造成运行时蒸发器上半部结霜,甚至结冰,而开机时是不会滴水,当停机时结的冰或霜就会迅速融化而导致内机外壳里的水不能流到集水曹里而就会从外面滴出来了,这就是滴水的原因!虽然说穿了就是个很普通的一个小故障,但如不细心的去分析,我相信很多朋友多会走很多的弯路,我让大家猜是让大家遇事要多想想,小问题里有大道理,虽然每个人有每个人的习惯和风格,但你就不能猜猜么?假如是你遇到这个问题,你能马上解决吗?(别说你什么多懂哦,我不相信),别像某些人说话不经过大脑,认为自己什么多懂,还出言傲慢,我想说你是什么东西??????很可惜那么多的人,只有一个人回答正确,很惭愧很失望!看完后请谩骂的无知请自己好好想想,你会了吗????
1

评分次数

  • zt1141:欢迎探讨!感谢分享!谩骂不可取!

做生意很累,维修更艰辛
呵呵  还真 没 碰过,学习了
共同学习
返回列表