返回列表 回复 发帖
谢谢楼主的提醒。又学习了一招。
室内机没放平。
新空调就要加氟?没安装好吧?说穿了,还是人为故障。
前天为一展览会安装8台空调,装好后试机多运行正常,可到昨天早上客户打来电话说有1.5匹的壁挂空调内机滴水,立马赶过去检查,果然是在滴水,可等我把内机拆开检查。出水管畅通,接水曹无裂开,试往里倒了一杯水,很 ...
ZHUGUOJUN 发表于 2010-6-25 23:19
应该是墙面不平引起的,墙面不平导致水槽位置太过倾斜
我说话你也别生气,说来说去还是那句话,我没看到现场,象你说的这种问题让我猜一年也猜不出来,这和动脑筋是两码事。
如果我在现场肯定会试机至少15分钟,发现氟不够,蒸发器结霜直接检查漏氟原因,一次就能解决问题,而你跑了应该不止一次吧??
1

评分次数

  • zt1141:回帖中肯!技术高超!顶!

我还试过有一台机不是漏水,而是喷水呢,你们又见过没?
空气中来的水
54# ZHUGUOJUN
  此故障为个案,没有代表性,止增笑耳!
这种情况开机就可以发现漏氟啊
空调缺氟而漏水的故障很常见的
返回列表