请教:一台新装的KFR--25W志高空调制冷不佳

一台新装的KFR--25W志高空调制冷不佳:电压正常,出风口温度最低只有21度左右,电流2.6~2.8安(额定电流3.0~3.3),回压:4.5kg/cm2,下倾5度的面排水管长2.2米至室外,间歇的阵性排水,继续加氟至电流达到3.0~3.3安时,出风口温度上升至23度左右,开始怀疑混入空气,放氟排空时氟压较大且时间较长,说明氟很多。重新加氟至正常,但现象如故,初步判断:1,管路有脏(异物)堵,或冷凝器或蒸发器?                         2,压缩机或四通阀性能不良或串气?
请各位师傅明察指正!!
就按你的方法去试一下,问题可能就在这里
既然是新安装机,机器的故障很少,一般多是安装不当造成的,仔细检查一下
是不是拍空不撤低。
新机你考虑是否确切排空?你还加什么22呢?空调有不是什么高科技,质量再差也不会有大问题.电流和压力只是个特定条件下的参数,何必执着?伏天电流绝对超3.5,阴天低于2.5的现象不希奇,并不代表电流小压力小就是缺氟!!!!!!!!!
公布答案-----谢谢大家的关心指导。
今天终于查到原因并解决问题啦-------原来是内机蒸发器和回管的焊接头处折扁啦!!!!
因为装机时排水管向右边出管(原机的铜管是向左的),在铜管转向时可能是用力不均,导致受力点上行至蒸发器和回管连接处,所以把折扁处焊下割去,重新弯好角度并焊接上,试机一切正常,出风口温度可以达到16度.
搞定!!!