返回列表 回复 发帖

冰柜盘管,不制冷急啊

昨天接个单冷冰柜,测为内漏。外盘管,铜管用6的,29米,毛细管3米【经打压测到1.2】。
现在出的问题是这样,加F时只有上面【接毛细管的那头】一圈结霜,结了一会霜慢慢退,直到完全退了,又慢慢重新结过来,又慢慢退,如此反复。
低压没有回负,高压0.8,开始以为是冰堵,加大抽空【也给系统加热】,结果还是老样子,看来不是堵的问题引起。
在过滤哭器打孔挂压力表看,当高压到0.8时,压机的吸力也不足,不倒钢瓶F已经不进去了,怀疑还有漏,昨晚打压到现在,高低压都没有漏。
也怀疑压机不行,高上换个压机试也还是一个样。认为是管子长了,于是去掉最下面的两圈【下面一圈为2.4米】,还是老样子,剪短毛细管为2.5米和2米也是一样,外加一高压散热网也还是一样。
冰柜总容积为290L,压机瓦数据看不清,估计为200W左右。R12的。
请朋友们帮忙分析问题所在。
为什么高压空压能达到1.5,加F了最高才到0.8,这时应该是进气和回气已成正比所以不进F,是不是不能用6的铜管?按现在24米6个的铜管也不应该如此呀,最多也是制冷效果差而不是不能制冷。
原机毛细管很粗,但又小于空调毛管,又比一般冰柜毛管大,本地买不到,我用的是一般冰柜毛细管。
电脑中病毒怎么办?  马上拔网线,关机,一年内不开机,让病毒饿死!!!!!
6的铜管长了。。毛管2.3米就好了。。
~~无冰可乐吾可乐~~
铜管太长了。
谢谢楼上的两位朋友
如果用8的铜管,我算了也得24米,是不是能解决,也就是说这问题是管子太小原因引起的?
电脑中病毒怎么办?  马上拔网线,关机,一年内不开机,让病毒饿死!!!!!
朋友毛细管 最好找到原来的  用原机的效果好呀
1

评分次数

  • dyt20:热心助人,论坛有您更精彩!

毛细管2.2左右

足矣
朋友毛细管 最好找到原来的  用原机的效果好呀
honghua0220 发表于 2011-11-11 14:23
原面的在箱内了,我现在是外盘管
电脑中病毒怎么办?  马上拔网线,关机,一年内不开机,让病毒饿死!!!!!
6# honghua0220
从3米慢慢降到现在的2米,问题还是一样
电脑中病毒怎么办?  马上拔网线,关机,一年内不开机,让病毒饿死!!!!!
应该用8个的管子,毛细管用原先的。找毛细管的方法是:用原先的管路直接加一部分氟,开机以后吧耳朵贴到冰柜内胆上,能听到毛细管的喷雾声音,最响的地方就是毛细管接口。最后祝你好运
1

评分次数

  • dyt20:已搞定,谢谢

平平淡淡
9# suifeng12399
谢谢,正考虑换8的管。但是不是能解问题是关键
原机毛管已不想用,快餐店烧煤,那毛管不敢用了。
电脑中病毒怎么办?  马上拔网线,关机,一年内不开机,让病毒饿死!!!!!