看内机管子有没有发热。有就是管温。没有就是少F或四通阀
系统缺F,难道内风机就不转吗?请高指点一下。谢谢了
系统缺F,难道内风机就不转吗?请高手指点一下。谢谢了
系统缺F没有热出来室内管温探头始终检测不到
有两个原因。一是系统缺氟导致管路温度达不到规定温度,或者是压机根本就不工作。有些普通空调天气太冷或电压太低压机就不起动。只是风扇在转。还有如果内机管温达不到25度,内机是不工作的。管温大于25度小于38度内机微风工作。大于38度按调整风速工作,还有就是内机盘管感温坏,检测不到管路温度。仅供参考!!!
温度传感器的问题比叫大。管温的
我今天也碰到这样的问题,还没有修好,希望师傅们能够指点一下 16# 林春宇
如果缺F22就会造成制热不好,管温感温感觉不到热内风机是不转的。
冷风正常  热风不正唱     制冷是内机先启动 制热是外机先启动   制热开机后主板检测盘管温度达到38度以上才会吹风  外机运转正常 长时间不吹热风 补加制冷剂 即可修复