开机有热气,过一会就没有,外风机,内机都停了,等了半个小时外机也没有转,
是:一、室外温度传感器故障。不是是缺F了
二,
在外风机和内机停转的时候,但外机压缩机和四通阀是有220V供电在工作,如果在化霜时,这正常吗?
不正常,应该四通阀无220V供电
三,外机接满霜时,外机感温头有大概10K电阻。不正常
先把F加够。不加
如果不行就换外机感温头,在不行会是电脑板还是其他哪里毛病?(这台夏天我去加过F,空调制热还是第一次修,制冷我已经修了两年了)。
就是室外机温度传感器故障
发个空调传感器数值你比较一下
1。5P格力空调制热不化霜
传感器数值、你参考一下,可能帮到你
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
刚开机是好的,有热气吹出,外风机和压缩机,四通阀都正常,就是工作到外机接满霜后,外风机停转,外风机接线柱上没有220V。压缩机和四通阀有220V供电,也工作正常。
xiedaiping2808 发表于 2009-11-17 18:29
风机和四通阀线接反了吧.....加热内机感温,开制冷.看看外风几转不转,一此来判断下是不是线路接反
各位朋友,我把三个感温头都换了,也不行,最后经主人同意决定换主板
xiedaiping2808 发表于 2009-11-19 18:34
照此修法,下一步就是经主人同意决定换一台空调
化霜时四通应没供电,压机应工作
小弟在些学习了,看看前辈们怎么修的空调
外机处于化霜状态时4通阀不可以上电,故障就在4通阀化霜时为什么会有电,顺这条路查下去!
1.正常化霜的时候 四通阀是不工作的 不应该有220

2.气温在10度一下的时候 压缩机电流4.1A   不代表F压不够  也许很正常  因为F的压力随温度变化 电流也有所下降

3.建议先换外机温度探头  再说
我们在这里等你的回帖 快快
---等你等到花谢拉
http://xcjdwx.anyp.cn
能进入化霜程序说明传感器不会有问题,重点查四通阀问什么不断电。