返回列表 回复 发帖

冰柜制冷到-10度就降不下去了,这是怎么回事?

我有台冰柜是600压缩机,因压缩机坏换成R12压缩机,因油堵更换了毛细管有1.75M左右,现在制冷正常,工作N小时以后,就是到-10度温度就降不下去了,压缩机不停机!    压缩机是好的,出气压力很大,弗冲的也足够了,这是不是我更换毛细管过长的原因? 还是其他原因?请师傅们帮帮忙!
毛细管短了,最好是两米以上,压缩机最好换成R600的比较好
多大立升的冰柜啊你说的不清楚!!冰柜的大小和毛细管的粗细还有长短都有关系!!一般小冰柜毛细管我都用到两米一左右!!
论坛里面有介绍测量毛细管长度的方法。
我一般用毛细管1。5米左右。
捷成家电维修:
做我自己觉得正确.应该的事情.
毛细管短了应在2M以上
我看毛细管短了。
再加30公分毛细管就好了.
毛细管的长度不够。。。。。。。。。。。。。
毛细管短了,再加长50CM