返回列表 回复 发帖
氮气保压2小时放掉,换过滤器就可以了
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
版主竞选中:支持我,请投我一票!
你门误会了,,,,,,,我是把高压和低压的管都旱开的,,然后再吹气的在没什么压力的情况下出气管是有水气出来的,加了表把开关关小点会有很多水出来的,在没有很干燥的天气也一样有很多水出来的,我承认在压力大的情况空气中的水气会变成水的说法的,但你敢说压缩机放了一年会没有水在里面吗,今天我就比较过了一台刚坏的,压缩机明显没有什么水出来的.还有本人是没有师傅的 是靠自己摸出来的,不要说我是猪了,不然只能证明你个人没什么教养咯 这几天很多电视机修所以把他放一边去了,我看那天我把他的水也喷的差不多了准备开始盘管了
  还有我发现有很多人人云亦云,不论你是不是维修工也好,希望你门可以客观的事实求事的负责任的说话, 不要做一个跟屁虫,
这个修只能修坏这个机器,]
不知道大家有没有看过空气压缩机的排水,为什么呢,就因为空气里有水份,经过高压,里面的水份自然就聚在一起了,冰箱压缩机也一样,在高压管上形成一定压力的时候就会把空气里的水份聚在一起,多了后就自然排出了,我可以相信楼主的压机里根本没有水,而是压缩机高压管上有点水,而且压缩机工作两小时后就会热,自然水份也会干,那时装上机应该没有问题

还有,再这样下去,只要压缩机没坏,这个水是永远排不完的,除非你用氮气吸入

回复 1# 的帖子

没办法,盘管,换压机,就看客户愿不愿意了
用氮气吹系统,换压机油,换干燥器

你的问题太奇怪啊

我遇见过有人送修台冰柜.师傅说是内漏.打压测试了,盘铜管要300元.客户嫌太贵,付检漏费,拖回家,过了一年,另一台也坏了于是又想起把以前的还是修起来.送我这来.因为保管不好压缩机没封口.高低压管没封口.发现压缩机内锈蛀,而且冷凝器也一同更换.换二手压缩机,盘铜管.换干燥过滤器.毛细管冷凝器.抽真空1小时,加F,OK.
    还有一台,另外的可户.冰柜压缩机坏,可户自己找来个压缩机.说是他找人做的给自行车打气的,现在好久没用了,象这样的压缩机肯定里面是有大量水分的特别是内部高压管内,用手堵出气口回有水出来,我的排水的方法是:
1  .封住一个工艺口.另一个工艺口接表阀.关紧表阀.开启压缩机,让其自抽空.直到几小时后压缩机发烫.这时打开表阀.会感觉高压口有烫手的气体喷出.几分钟后关闭表阀.重复几次.关机.拆表.倒出冷冻油换上新油.装机.抽空1小时.(最好用好的真空镑).加F.一切正常.
[quote]原帖由 zjyjkypfd 于 2008-6-18 23:08 发表
这个修只能修坏这个机器,]
不知道大家有没有看过空气压缩机的排水,为什么呢,就因为空气里有水份,经过高压,里面的水份自然就聚在一起了,冰箱压缩机也一样,在高压管上形成一定压力的时候就会把空气里的水份聚在一起,多 ... [/quote支持,有道理

悲哀,一个人没内涵的人

一个发求助帖的人,我认为其的心态应该是学徒的心态.遇到了点问题,发帖求助,与大家商讨,本无可厚非.本人也非常赞成此做法.一来可以热闹一下本论坛,二来别人也可以从中吸取点教训和经验.
但我纵观此帖的前前后后,总感觉是一群耐心的师傅在教一个半吊子徒弟,有的师傅言辞粗口了一点,呵呵,马上以牙还牙.
手里拿着盛着半杯水的一次性杯晃吧,肯定会引来更多的师傅的哦.
支持楼上
返回列表