返回列表 回复 发帖

各位制冷的师傅们帮我看看昨天的一台冰柜换铜管的效果如何?

冰柜长1.7米,高0.7米,6厘铜管线了8圈,接了2.4米毛细管.耗时2小时多.搞定后抽真空20分钟后加R12,1小时左右铜管结霜到第四圈管的位置收钱走人,也不知这台机的效果如何,因为这是我第二次绕铜管.
效果估计不咋样。
你选择我是对我的信任,我对你负责是我的责任。
      让客户慕名而来,满意而归是我的追求。
多谢,请指教原因何在?
我估计制冷效果只能是一般般,你抽真空的时间短了,里面肯定还有空气,你的冰柜运行1个小时才4根挂霜,要是正常的话,应该都要挂霜了
多谢!只是抽空时间短了吗?其它还有没有什么问题?请指教!
效果肯定不行,原因有一铜管用细了冰柜应用8点的,二毛细管用长了常用1.5-1.8米为佳抽真空的时间太短最少40分钟。开机一小时了还挂4根霜就很能说明问题。
“1小时左右铜管结霜到第四圈管的位置”,还会好得了?1小时,什么管都早结完了!

回复 1# 的帖子

放一杯水在里面,1小时以后应该有薄冰,效果可以了
缺点管子细了,用8个的就好了,毛细管的尺寸应该不是正确的,还要看一下抵押压力和低压回温。   你的效果一定不会很好
[color=red]维修交流QQ:86215678[/color]
效果比较差,一小时才结四圈?就是全结也不是很好,六个的铜管?
返回列表