毛细管短了,R12约400克也少啦。
原帖由 dnvbwg1 于 2009-6-22 21:48 发表
压缩机是多大的?给你算一下要好长的毛细管。!
谢谢;压缩机是192W的。
如果所有铜管都挂凉水,说明佛里昂多了或者毛细管长度有问题,也有压缩机排气小造成的。
46米8的铜管,没600克左右氟是冷不了的哦!还有压缩机至少QD110吧!我盘过长170,高 150,深50,只用了12米铜管(因为孤岛没铜管了)!http://wt.163dz.com/bbs/thread-172591-1-1.html  还有做冷藏的不必盘太多管,有点浪费!像楼主压缩机只有192W,管子8的不用30米就差不多了!

[ 本帖最后由 临城修理 于 2009-6-23 09:10 编辑 ]
我看管盘少了,那么一点
这么大的展柜蒸发器的管子应用12MM的 ,取比箱体长再短些15根连接固定在后箱体内壁上,1.4MM内经的毛细管最少的3M才行,压缩机采用180W左右。我常修但没装过。
谢谢各位老师;今天换了一台新压缩机,是QD110----232W的,毛细管是用压缩机测试匹配的用1.9米,加制冷剂到高压9kg,还是不起霜,全凉,回气管有露水,真晕了,没招了,再请各位老师指点。拜托了。。
压缩机功率(W)/10*20=毛细管长度(CM)         上机后根据实际情况细调。
毛细管短了,8毫米的铜管23米就行,毛细管3米,如高压高【超过1.3】减去100毫米,低压控制在0.08左右。
换细一点的毛细管,最少2米5,那么长的管子氟肯定也不够。