返回列表 回复 发帖

请问各位同行.海尔3p 分体  摇控设在制热情况下一会儿制热一会儿制冷是什么原因.

请各位师傅帮忙指导.
四通阀串气
注意观察设备是否在进行自动化霜,但不能过于频繁,否则应注意外风机是否正常、管温是否变质以及控制电路问题
人为善,福未至,但祸已远离;人为恶,祸未至,但福已不在。
有可能是电磁阀的问题
可能是四通阀线圈不良
入门即朋友  回帖现真情 欢迎加我好友聊天交流 验证码为163DZ
查管温传感器,4通阀,控制板
在进行自动化霜
我修过一台格力的,是四通阀线圈坏.
当时量着是好的,但一发热就坏了,过一会儿就又好了.
电磁阀坏的可能性较大呀
原帖由 jinqilinzhilen 于 2008-1-4 19:25 发表
可能是四通阀线圈不良
習慣用你的做法來實踐