返回列表 回复 发帖
散热不良
是酒店里的机器
外机安装在一个密闭的小屋子里
吸风侧是堵死的
出风口是那种斜条的栅栏
应该是出风口散热不良吧
我已经叫用户把栅栏拆了试试看
多谢各位
邮箱:n.n.n@qq.com
室外风机电容变小,换个电容试试
12# 精於家電維修 说准了吧。问题就出在。吸风口上。他等于把进风口堵死了出风口再大也是不散热,因他。没有新鲜空气在对流。不信你在出风口上。试一试。他风不大,但很烫。(记住。主要是进风口)再有一个把他安装在热原里。进的是热风。出的还是热风。他还是不制冷。在又把他周围封闭。新鲜空气进不来。等于堵住你的。鼻子在出气。能行吗,。。。记住把你的维修经历发在网上论坛里。让其他人也分享一下。。兄弟。按我说的没错
1

评分次数

  • 江东维修:热心助人,论坛有您更精彩!

肯定是进风口的问题。
阿门、个把月的帖子了。。。


我叫用户把出风口的斜装的铁片取掉、然后把外机吸风口的门打开(机器是装在一件很小的专门装空调外机的屋子里、有门)后、试机依然没任何改变、据格力内部高管反映说此故障为干燥过滤器微堵、但是该机没有干燥过滤器......后来不了了之了~
邮箱:n.n.n@qq.com
返回列表